Jag vill koppla in 2 olika värmesystem på 3fas. Det ena uttaget är dock något större än den andra. Vad är skillnaden ?
 
Jag gissar att du har ett 16A uttag och ett 32A uttag.

Det handlar då om att ett 32A uttag är tillåtet att matas via 32A säkringar, det är rätt vanligt att de säkras lägre.

Jag tror att det finna adaptrar att köpa.

Nu antar jag att vi pratar om runda uttag i (ofta röd) plast?

Inte gamla platta 3fas uttag, som numera är förbjudna?

Det finns iofs en del halvt ovanliga varianter som ex. saknar nolla (4 hylsor istället för 5), för speciella maskiner.
 
  • Gilla
Remco
  • Laddar…
De är röda och runda och om jag inte helt missminner mig så har den 5 kontakter. Jag såg att det fanns olika färger, antog kanske lite för enkelt att samma färg är samma form. Hittade dock ingen bra info på nätet. Tack för svaret !
 
Redigerat:
  • Gilla
Remco
  • Laddar…
Det är vanligt att 32 a uttagen är säkrade med 25 a. Det var den största diazedsäkringar med gänga 2.

Nästa diazed steg är 35 a med gänga 3( för mycket). Det finns även en ovanlig 32 a variant med gänga3 som använder 35 a passkontakt. Där risken stor att uttaget säkras upp till 35a felaktigt eftersom 35 a är betydligt att inhandla.
Som automatsäkring finns 32 a.
 