Hej!
Ska installera en alliancefläkt med motor från Franke i vår lägenhet med centralt ventilationssystem. Det befintliga (hårda) röret som går cirka fem meter mellan ventilationen till fläkten är 125 cm i diamter medan vår fläkt ska ha 160 cm. Jag tror den flält som satt innan passade till 125-röret.

Finns det några problem här? Eller är det bara att sätta en 160-slang till fläkten och sedan använda en resuktionsmojäng för att sätta samman det med lägenhetens hårda 125-rör?

Måste den mjuka 160-delen ha en viss längd? Kan övergången ske med en "sväng" (kan bli 90 grader i det här fallet) på det mjuka röret? Något annat man bör tänka på?

Tack på förhand!

J
 
Tror man brukar sätta reduktionen på fläkten redan, dvs 160 - > 125 sen en 125 köksslang. Så det är inga problem
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.