Har precis installerat en ny panna med luftvattenpump som ger riktigt jämn och fin temperatur i huset till skillnad från förra pannan som var undermålig.

Har även en luftvärmepump som var ett måste med förra pannan. Nu känns den dock överflödig. Men den ger ju bra kyla sommartid så har gärna kvar den.

Men hur ser det ut med att hålla den avstängd längre perioder både vintertid och sommartid?
 
P pennybridge skrev:
Har precis installerat en ny panna med luftvattenpump som ger riktigt jämn och fin temperatur i huset till skillnad från förra pannan som var undermålig.

Har även en luftvärmepump som var ett måste med förra pannan. Nu känns den dock överflödig. Men den ger ju bra kyla sommartid så har gärna kvar den.

Men hur ser det ut med att hålla den avstängd längre perioder både vintertid och sommartid?
Inga problem!
 
Vi har endast en LLVP för uppvärmning, förutom en braskamin.
Och värmepumpen har normalt varit avstängd första april - sista september varje år.
Dvs endast igång oktober till mars, utom kanske några dagar under sommarens värmebölja.
Och det funkar fint!
 
  • Gilla
pennybridge
  • Laddar…
Inga problem, men har du en inverterpump med elektronik i utedelen och du tänker starta den när det är kallt/fuktigt är det bra om den får ström en eller ett par dagar innan du slår på den. De brukar ha en liten värmare/värmekabel för elektroniken så den hinner värma bort ev. kondens/fukt i kretskortet innan du startar...
 
Är väll inte fel o starta den en stund ibland så grejerna får snurra lite. Några få gånger per vinter kanske.
 
Nu vet jag inte vad det är för maskin men låt strömmen till aggregatet vara påslagen en bra stund innan drifttagning så det finns lite ”mjukvärme” i kompressorn innan uppstart.
 
  • Gilla
pennybridge
  • Laddar…
Stäng av den med fjärrkontrollen, men låt strömmen till den vara på, dvs dra inte ut stickpropp/arbetsbrytare.

Den lilla strömmen som går genom en avslagen pumpen kostar ingenting och håller fukten borta från kretskortet. Drar du ur proppen kan det börja krypa in fukt och du kan få ärgningar som kortsluter kretsarna.
 
I min Onnline-pump så går trågvärmaren alltid under en viss utetemp, även när pumpen är avstängd.
 
ja på dom äldre och kanske även på vissa noname maskiner idag så satt det en värmekabel för tråg och/eller på kompressorn som gick på vid ca +3 ute och slog av vid +5.
Låg på allt mellan 40 till 250W totalt
Har man en sådan och den ska vara avslagen väldigt länge så är det bättre att slå av arbetsbrytaren eller ta ur säkringen.

Dagens moderna modeller från åtmindstånde Mitsubishi Electric har värmekabel i tråget som enbart går in under själva avfrostningen och kan då vara avstängd via bara fjärren.
 
  • Gilla
Nils-Orvar
  • Laddar…
Tack för alla svar :)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.