Hej! Ska byta ut varmluftsugnen (16A) i köket till en ny. Det står i IKEA:s manual att kabeln ska vara 3 x 1,5.
Sitter ju i ryggraden att 10A = 3G1,5 och att 16A = 3G2,5. Så man lärt sig.
Tidigare varmluftsugn och denna varmluftsugn är på 16A (3680W) och har 2,5mm kabel från centralen till perilex-uttaget.
Är det verkligen OK att övergå från 2,5mm till 1,5mm i anslutningskabeln?
Bör jag köpa 2,5mm anslutningskabel istället eller spelar det ingen roll?