2 769 läst · 3 svar
3k läst
3 svar
Öppet expansionskärl
Jag har ett system med ett öppet expansionskärl,som sitter uppe på vinden.Mellan pannan och det högst belägna elementen är det ca 4 m.Jag har inte eldat på morgonen,så temperaturen i pannan är ca 30 grader,och då är trycket ca 4-4.5 mvp.Jag har fyllt på och luftat systemet precis som man skall göra.Nu undrar jag om jag har för högt tryck i systemet,med tanke på den låga temperaturen i pannan? Ska sägas att jag är rätt grön på detta med vedeldning,så frågan kanske är lite dum,men frågar man inte så får man inget veta.
/Anders
/Anders
Hej och välkommen.
Jag tycker inte du har för högt tryck i systemet.
Jag tycker det verkar helt normalt.
Trycket i ditt system kommer inte att variera så mycket oavsett hur varmt eller kallt ditt vatten är.
När du eldar och systemet blir genomvarmt så kommer ditt systemvatten att svälla. Vattnet i systemet kan bara svälla på höjden i ditt expansionskärl och därmed ökar trycket lite på din mätare.
När systemet kallnar så krymper vattnet och vattenytan kryper då nedåt i ditt kärl.
Då sjunker trycket lite på din mätare.
Jag tycker inte du har för högt tryck i systemet.
Jag tycker det verkar helt normalt.
Trycket i ditt system kommer inte att variera så mycket oavsett hur varmt eller kallt ditt vatten är.
När du eldar och systemet blir genomvarmt så kommer ditt systemvatten att svälla. Vattnet i systemet kan bara svälla på höjden i ditt expansionskärl och därmed ökar trycket lite på din mätare.
När systemet kallnar så krymper vattnet och vattenytan kryper då nedåt i ditt kärl.
Då sjunker trycket lite på din mätare.
Tack för hjälpen!
Liknande trådar
-
öppet eller slutet expansionskärl
Värme allmänt -
Vedpanna med öppet expansionskärl
Ved, Pellets, Flis -
Hjälp med byte från öppet till slutet expansionskärl
Ved, Pellets, Flis -
Öppet expansionskärl, luft i elementen, med mera..
Vatten & Avlopp -
Öppet expansionskärl i hus med med kulvert från pannrum
Ved, Pellets, Flis