Jag har ett system med ett öppet expansionskärl,som sitter uppe på vinden.Mellan pannan och det högst belägna elementen är det ca 4 m.Jag har inte eldat på morgonen,så temperaturen i pannan är ca 30 grader,och då är trycket ca 4-4.5 mvp.Jag har fyllt på och luftat systemet precis som man skall göra.Nu undrar jag om jag har för högt tryck i systemet,med tanke på den låga temperaturen i pannan?:confused: Ska sägas att jag är rätt grön på detta med vedeldning,så frågan kanske är lite dum,men frågar man inte så får man inget veta.:)

/Anders
 
Hej och välkommen.
Jag tycker inte du har för högt tryck i systemet.
Jag tycker det verkar helt normalt.

Trycket i ditt system kommer inte att variera så mycket oavsett hur varmt eller kallt ditt vatten är.

När du eldar och systemet blir genomvarmt så kommer ditt systemvatten att svälla. Vattnet i systemet kan bara svälla på höjden i ditt expansionskärl och därmed ökar trycket lite på din mätare.

När systemet kallnar så krymper vattnet och vattenytan kryper då nedåt i ditt kärl.
Då sjunker trycket lite på din mätare.
 
Tack för hjälpen!
 
Kul att kunna hjälpa!
Lycka till, (även med flugfisket.)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.