Hej,
Har precis installerat en ny kanalansluten frånluftsfläkt (system air k 200 ex Sileo).
När jag strömsätter den kommer ett dunkande ljud var 15:e sekund, och fläktar startar inte)
Spelar ingen roll hur jag ställer potentiometern.
Har dubbelkollat att fas o nolla är rättkopplat.
Någon som har någon idé?
Teknisk data:
230v
0,6 a
73 w.
Har kopplat den på en dosa som går till vindbelysningen.
/Johan
 
J johlin86 skrev:
Hej,
Har precis installerat en ny kanalansluten frånluftsfläkt (system air k 200 ex Sileo).
När jag strömsätter den kommer ett dunkande ljud var 15:e sekund, och fläktar startar inte)
Spelar ingen roll hur jag ställer potentiometern.
Har dubbelkollat att fas o nolla är rättkopplat.
Någon som har någon idé?
Teknisk data:
230v
0,6 a
73 w.
Har kopplat den på en dosa som går till vindbelysningen.
/Johan
kolla så att du inte har skruvat ventilationsrören för nära fläkthjulet, har man för långa skruvar och sätter dom för nära kan det bli så
 
F Fredrik Persson4 skrev:
kolla så att du inte har skruvat ventilationsrören för nära fläkthjulet, har man för långa skruvar och sätter dom för nära kan det bli så
F Fredrik Persson4 skrev:
kolla så att du inte har skruvat ventilationsrören för nära fläkthjulet, har man för långa skruvar och sätter dom för nära kan det bli så
Tack för svar Fredrik, det var tyvärr inte lösningen
 
J johlin86 skrev:
Tack för svar Fredrik, det var tyvärr inte lösningen
Hade prövat om den fungerar när du inte har den monterad på plats i så fall, så ser du om den fungera när den suger fritt
 