Hej, köpte en färdigmonterad normcetral från jula som jag ska ha för att få byggström till en container. Jag har ritat på bilden hur jag tänkt koppla men jag förstår ej varför det går en nolla ”underifrån” jordfelsbrytaren till nollskenan och även en blå kabel uppifrån jordfelsbrytaren till jordskenan. Jag hade tänkt koppla på min nolla bredvid faserna och min inkommande jord på jordskenan.
 
  • Öppen normcentral med jordfelsbrytare och flera säkerhetsbrytare, markerade kablar för planerad koppling.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Nollan till jordskenan är ifall man har en inkommande Pen-ledare. Skenan blir då en PEN-skena istället.
 
Det är rätt ritat förutom att blåa kabeln från PE(N)-skenan till JFBn ska bort.
 
A avh67f skrev:
Nollan till jordskenan är ifall man har en inkommande Pen-ledare. Skenan blir då en PEN-skena istället.
Okej, tack!
Ser det rätt ut som jag tänkte koppla från början då? Vad en elektriker kolla på det men tänkte kolla här ändå.🤓
 
Demmpa Demmpa skrev:
Det är rätt ritat förutom att blåa kabeln från PE(N)-skenan till JFBn ska bort.
Tack! 🥰
 