Har en Nibe F730 Frånluftsvärmepump. Den värmer inte vattnet utan visar bara 31 grader.

Inga säkringar i elskåpet har gått och jag har startat om den.

Inget händer…

Bostaden vi bor i är 3 år gammal och firman som satte in den har gått i konkurs… roligt en lördagskväll

När jag tittar på displayen så kan man ju se hur många A den tar. Den visar 0A på alla faser så något fel måste det ju vara på den.

Kan man göra något själv eller måste man ringa in firma? Har någon koll på en firma runt Landskrona i Skåne som kan Nibe?
 
Moderna värmepumpar brukar tyvärr utesluta varmvattenproduktion när det blir något fel på dem. Kanske går den att ställa i "Hjälpdrift" så värmen fungerar i alla fall? Om det står 0 A på alla faser beror också på om strömkännarna är monterade eller ej. Ofta blir dessa utelämnade vid installationen.
 
  • Gilla
Martin Oraha
  • Laddar…
J Josth skrev:
Moderna värmepumpar brukar tyvärr utesluta varmvattenproduktion när det blir något fel på dem. Kanske går den att ställa i "Hjälpdrift" så värmen fungerar i alla fall? Om det står 0 A på alla faser beror också på om strömkännarna är monterade eller ej. Ofta blir dessa utelämnade vid installationen.
aha okej!
tack för svar! Ska kolla de
 
Har du den i autodrift så värmer den även vattnet, bara att det sker med elpatron allting.
Du har en ganska ny pump, skulle gissa på 3 vägsventilen, antingen ventil eller motor.
Prova starta om pumpen.
Går kompressor?
 
VVS Svepet i löddeköpinge installerade våran nibe f730
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.