Hej

Vi har en nibe fighter 360p, där tryckmätaren ena stunden är nere på noll för att någon timme senare vara uppe på 1bar. Så här håller den på o pendlar...
Har luftat radiatorerna på övervåningen utan resultat, ingen luft märktes heller.
På nedervåningen har vi golvvärme så den vet jag inte hur man luftar, om det ens går- hittade inget i Uponor manualen om det.

Vad kan man göra mer själv innan man ringer en reparatör?
 
A
Inget tryck i expansionskärlet kan man tänka
 
E
electroluxaren skrev:
Inget tryck i expansionskärlet kan man tänka
Ok! Och det är inget man kan justera på nåt sätt?
 
Rent teoretiskt kan man fylla på luft i gummiblåsan, men anledningen till att luften är borta brukar vara att blåsan har gått sönder.
byt kärlet, det kostar inte många hundralappar.
 
E
Tack för svaren! Orkar inte ge mig in på att byta själv utan bokade in en reparatör, så vi får se vad han säger.
 
E
Kom på att jag glömde uppdatera om resultatet...
Efter andra besöket av reparatören konstaterades att det var en läckande övertrycksventil som var boven. 3100kr kostade detta.
Med facit i hand kanske man borde kunna fixat det själv :)
 