Har börjat se över statistiken på min bergvärmeinstallation och har känslan av att kompressorn går orimligt mycket. Någon mer bättre kunskap i ämnet kanske kan ge mig en fingervisning om det här är normalt eller om jag ska ge mig på att felsöka och i så fall vad som kan vara intressant att titta på?

Som exempel kan jag ta senaste 30 dagarna i okt/nov då statistiken för "kompressor drifttid" hamnar på 18h/dygn och "kompressor varmvatten drifttid" 1,7h/dygn . Jag bor i södra Sverige och temperaturen har rört sig mellan 5-13 grader med ett snitt runt 8 skulle jag gissa.

Hela bergvärmeinstallationen kom på plats hösten 2020 och har ett 170m borrhål och en Nibe F1255-12.
50-talshus, tilläggsisolerat med 135 m2 golvvärme på isolerad betongplatta i källare, 110m2 radiatorer.
Kan tillägga att jag inte haft problem med att värma huset vid minusgrader och elförbrukningen ligger som högst på 1800kwh under de kallaste månaderna.
 
A a_morell skrev:
Har börjat se över statistiken på min bergvärmeinstallation och har känslan av att kompressorn går orimligt mycket. Någon mer bättre kunskap i ämnet kanske kan ge mig en fingervisning om det här är normalt eller om jag ska ge mig på att felsöka och i så fall vad som kan vara intressant att titta på?

Som exempel kan jag ta senaste 30 dagarna i okt/nov då statistiken för "kompressor drifttid" hamnar på 18h/dygn och "kompressor varmvatten drifttid" 1,7h/dygn . Jag bor i södra Sverige och temperaturen har rört sig mellan 5-13 grader med ett snitt runt 8 skulle jag gissa.

Hela bergvärmeinstallationen kom på plats hösten 2020 och har ett 170m borrhål och en Nibe F1255-12.
50-talshus, tilläggsisolerat med 135 m2 golvvärme på isolerad betongplatta i källare, 110m2 radiatorer.
Kan tillägga att jag inte haft problem med att värma huset vid minusgrader och elförbrukningen ligger som högst på 1800kwh under de kallaste månaderna.
Jag vet inte vad som är brukligt för inverterpumpar vilket du har. Deras effekt är ju reglerad utifrån behovet och inställningarna. Så den går inte på full effekt de 18 timmarna. Har du också koll på hur mycket el den förbrukar en vanlig dag?
 
Förmodligen helt i sin ordning, en inverter ska ju ligga och småputtra, för att gasa på ordentligt när behövet kommer. Långa drifttider tyder väl mer på att den är i alla fall inte för stor
 
Så bra, tack för de svaren. Jag var av uppfattningen att kompressorer var på eller av inte att de kunde "småputtra".

Har en smartmeter installerad så jag ser totala förbrukningen i villan däremot inte exakt vad värmepumpen gör av med. Men sommartid när värmen är avstängd ligger grundförbrukningen på ca 300w för att nu ha ökat till ca 1kw under merparten av dygnet. Kan inte se att det skulle vara något annat än värmepumpen som ligger bakom ökningen.
 
24 kWh/dygn är ingen stor förbrukning för uppvärmning, så detta skulle jag inte bekymra mig så mycket om.

Starterna är värst för kompressorerna om de har stått still en stund då det riskerar komma slurkar när det jäser och bubblar från evaporatorn en kort stund efter starten då det mesta av köldmedlet samlats där vid stoppet (samlar sig vid den kallaste punkten), risk för utspädning av olja och annat som stressar. - under drift är ungefär lika mycket köldmedel i evaporatorn som kondensorn om det är väl justerat, men vid start har evaporatorn nästan hela mängden köldmedel.

Det är förmodligen betydligt bättre med en varvtalsstyrd kompressor som går i långa tider, har ungefär samma temperatur och varvtalet justeras upp och ned med värmelasten och köldmedieflödet regleras med elektriskt styrbara expansionsventiler.

timräknare räknar förmodligen bara tiden när kompressorn arbetar - inte hur fort eller med vilken effekt.
 
Här kan du tex se senaste dygnets statistik från min CTC GSI 12 som med är inverter med exakt samma effekt som din dvs 3-12kW. Har relativt lika förutsätningar som dig med huset, dock med lite lägre temperatur i källaren och även rätt lågt överlag. 15-20 i källare och 19-21 kanske på övriga våningar. Som du ser går min kanske lite mindre än dina ca 20h per dygn men inte mycket. Så det är rätt normalt skulle jag säga. Graf över tidsbaserad data, möjligtvis pumpvarvtal, över två dagar med oregelbundna toppar.
 
  • Gilla
a_morell
  • Laddar…
X xxargs skrev:
24 kWh/dygn är ingen stor förbrukning för uppvärmning, så detta skulle jag inte bekymra mig så mycket om.

Starterna är värst för kompressorerna om de har stått still en stund då det riskerar komma slurkar när det jäser och bubblar från evaporatorn en kort stund efter starten då det mesta av köldmedlet samlats där vid stoppet (samlar sig vid den kallaste punkten), risk för utspädning av olja och annat som stressar. - under drift är ungefär lika mycket köldmedel i evaporatorn som kondensorn om det är väl justerat, men vid start har evaporatorn nästan hela mängden köldmedel.

Det är förmodligen betydligt bättre med en varvtalsstyrd kompressor som går i långa tider, har ungefär samma temperatur och varvtalet justeras upp och ned med värmelasten och köldmedieflödet regleras med elektriskt styrbara expansionsventiler.

timräknare räknar förmodligen bara tiden när kompressorn arbetar - inte hur fort eller med vilken effekt.
Nibe har inte elektroniska expansionsventiler på sina pumpar, mer än vad jag vet på S735 och ev någon ny luft/vatten
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.