Undrar hur kraftigt motorskydd jag bör montera till en 9 kwh värmefläckt, vilket amp ska den ställas på?
Vidare undrar jag om det är ok att ha en 2-pol brytare till belysning i carport, alltså bryta både fas o nolla?
 
Ska du ha ett motorskydd till fläkten eller till värmeelementen eller bägge?
Ja du kan använda en tvåpolig brytare om du vill.
 
Inte enbart till fläkten, utan hela "elbjörnen" som är på 4,5 / 9,0 kwh.
 
Det är säkring du ska tänka på då och inte motorskydd, krävs skydd för fläkten har det redan byggts in av tillverkaren. Din värmare behöver 16 A säkring om du vill kunna köra den på maxeffekten 9 kW.
 
Får man fråga varför du vill ha ett motorskydd på en värmefläkt?
Om det sitter en enfas fläkt så kommer den fas som den är kopplad till att dra mer ström än dom övriga två faserna och motorskydd vill ha samma last på alla faserna.
Eftersom effekten går att koppla om kommer det inte att fungera med ett motorskydd, ska det klara maxlast måste det ställas så högt att det inte kommer att lösa ut i tid om du kör på en lägre effekt.
 
Tack för era svar, anade att det funkade såhär.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.