Om man ska installera ett motorskydd till denna motor, hur många amper bör den vara inställd på ?
 
  • Typskylt på en TALLAS N100T motor med tekniska specifikationer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
W
2 ampere
 
  • Gilla
Nowah
  • Laddar…
Enligt skylten 2 A normalt sett vid 400 V.
 
  • Gilla
Nowah
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Enligt skylten 2 A normalt sett vid 400 V.
Men skylten säger 3,5 A - 2 Amp ska den alltid ställas in på det lägsta ?
 
tommib
Den ska ställas in efter driftströmmen. Den är 2A vid 400V drift och 3,5 A vid 230V drift. Kör du motorn med trefas eller enfas?
 
Som du ser i fältet till vänster är det där angett två spänningar 230-400 V de motsvarar de två sätten att koppla motorn dvs D eller Y. I vårt fall med svenska elnätet blir det då 400 V och Y-kopplat med följande märkström enligt skylten 2 A.

I ett nät med systemspänning 230 V tex stora delar av Norge skulle den istället kopplats D och motorskyddet inställt på 3.5 A.
 
tommib
Hmm... Jag inser nu efter GK100s svar att jag kanske tänkte lite fel. Har man motorskydd vid enfasdrift? Det kan ju inte bli överbelastning pga fasbortfall.
 
Ja det har man eller bör man ha. Överström är skadligt för enfasmotorer också.
 
  • Gilla
tommib
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.