Det var väl 3 bra anledningar.
En 4:e skulle vara om man vill ha nollspänningsutlösning.
Protte
En 4:e skulle vara om man vill ha nollspänningsutlösning.
Protte
Medlem
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Det finns ”manuella” motorskydd, strömbrytare och skydd ihopbyggt.
Protte
Protte
Va tror ni om den här kontaktorn och motorskyddet till en 3-fas motor 400v 2,7 amp.
Tanken är att kontaktorn ska styras med en smart puck.
Tanken är att kontaktorn ska styras med en smart puck.
Hellre kontaktor 3233004 + överströmsrelä 3234314
https://www.ahlsell.se/products/el-1/automation/32-kontaktorer-startapparater/kontaktorer/3233004/
https://www.ahlsell.se/10/el-1/automation/32-kontaktorer-startapparater/overstromsrelaer/3234314/
(Obs! länken envisas med att visa fel storlek (e.nr. 3234320) av någon anledning)
https://www.ahlsell.se/products/el-1/automation/32-kontaktorer-startapparater/kontaktorer/3233004/
https://www.ahlsell.se/10/el-1/automation/32-kontaktorer-startapparater/overstromsrelaer/3234314/
(Obs! länken envisas med att visa fel storlek (e.nr. 3234320) av någon anledning)
Ja, kontaktorn klarar din pump med god marginal.
3279350 är inte lämplig för motordrift då den verkar sakna märkning för AC3.
Motorskyddsbrytaren är onödig i de flesta fall för hemmabruk, räcker med överströmsrelä om du ska köra med kontaktor.
Motorskyddsbrytaren är onödig i de flesta fall för hemmabruk, räcker med överströmsrelä om du ska köra med kontaktor.
Vet ej, men jag tror att dom har enbart normkomponenter.
Det räcker med en montageskena, obs! De passar inte i en normkapsling.
Det räcker med en montageskena, obs! De passar inte i en normkapsling.