Vilken är minsta arean på kabeln när du ska koppla i en central?
 
Koppla in till en grupp i centralen?
Isåfall 1,5mm om du avsäkrar med 10A
 
Mellan huvudbrytare,JFB och vidare ut till grupperna
 
Hej,
det ska vara samma area i centralen som innan brytaren. T ex 6 mm2 om det är det som kommer in till brytaren.

Moderna centraler med automatsäkringar har färdiga skenor och mellankopplingsbyglar som ska användas.
 
I bostäder ska det vara 6mm2, för att högsta säkringen med gänga II är 25 A (6mm2).

//Patrik
 
men det kan vara högre än 6.

Beror på matande nät eller säkringen...
 
Interna kablar ska dimensioneras enligt tabeller, beroende på hur många grupper det är mm mm.
 
el_richard skrev:
men det kan vara högre än 6.

Beror på matande nät eller säkringen...
Men då snackar vi inte längre vanliga villor?

//Patrik
 
Borde inte elektrikern som ska koppla veta vilken area som ska installeras?
 
Praxis är att använda en area under inkommande för alla inre förbindningar. Dock lägst 6kvmm.

Verkligheten är ju att det kan omöjligen att gå mer ström före säkringen än efter. Reglerna säger att man måste kunna garantera att ledningens strömvärde inte överskrids.
Tänk på att om du bygger ihop en elcentral (och säljer) så ska den CE-märkas med företagsnamn och datum.
 