Vår värmepump(nibe 1235-8) vägrar gå över tíll vinterläge. Vilket med för att elpatronen inte hjälper till alls. När jag kollar medel utetempratur visar den 71,5 grader för senaste 24h. Vad kan det bero på? och kan man gå förbi det på något vis? Pumpen installerades ny 2008.
Tacksam för alla tips och hjälp man kan få?
 
medelutetempraturen 71,5 grader? Är utegivaren helt trasig. Vet inte om man kan byta själv, men annars kanske det finns garanti kvar?

Mvh/Abbe
 
Ringde Nibe supporten (telefonkö 55 minuter) Utegivare förmodligen trasig. Undrade om man kunde byta den själv och det skulle tydligen inte vara så svårt. Så dom skulle skicka en med en gång.
 
Nu är ny utegivare installerad och vips så funkar allt som det ska igen.
 