Hej.

Innan jag kopplar ihop 15+ st till en stickpropp och stoppar in i uttaget för att ”stresstesta” systemet. Vad innebär det som står i beskrivningen: Max qty per 20AC type breaker: 15 pcs” ?

En vanlig säkring är väl på 10-16A? Och AC är väl växelström? Är det något som jag missat? Har googlat men inte hittat något relevant i mina ögon..
 
  • Instruktionsbild som visar installationsmått för apparater med texten "Max qty per 20AC type breaker: 15 pcs".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är förmodligen LED-spottar du har där va? Dessa har en kraftig startström vilket kan knäcka en säkring, så det är inte medelvärdet av belastningsströmmen det handlar om. 20AC betyder troligen en C20A dvärg även om det är väldigt mycket med Svenska mått mätt. Så med C10 dvärg bör du alltså lägga dig på hälften.
 
  • Gilla
Automatkarbin
  • Laddar…
MultiMan
Instruktionerna är inte avsedda för Sverige.

En vanlig Schuko-kontakt bör inte belastas med mer än 10A och normalt är en grupp med uttag också säkrade med 10A. Du bör alltså ha som mest 7 spotlights per grupp för att klara det kravet. Tänk också på att vanlig lampsladd normalt bara är 0,75 mm2 så du behöver se till att du använder 1,5 mm2 för att klara strömmen.

Vad är det för spotlights? Vi behöver mer exakt information.
 
  • Gilla
Automatkarbin
  • Laddar…
Helt rätt. det är LED spotlights med inbyggt drivdon.
 
  • Hand håller förpackning med 3 st LED spotlights från Ecolite, NOVA, inbyggt drivdon, energibesparande.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är förmodligen LED-spottar du har där va? Dessa har en kraftig startström vilket kan knäcka en säkring, så det är inte medelvärdet av belastningsströmmen det handlar om. 20AC betyder troligen en C20A dvärg även om det är väldigt mycket med Svenska mått mätt. Så med C10 dvärg bör du alltså lägga dig på hälften.
Gäller samma om LED spot inte tänds samtidigt?

Ex. om det är 4st Spot i två olika rum så borde de kunna vara på samma matning så länge de inte tänds samtidigt?
 
Ja problemet är ju som sagt den korta höga startströmmen, tänder du få i taget är det inget problem.
 
Det är främst startströmmen som är elak, så det kan gå. Men dessa lampor kan även ha en elak strömspik i varje halvperiod. Den är i alla fall mindre men ändå. Om de anger ett visst max antal för en 20 A säkring så har alltså varje lampa elektronik som inte dämpar startströmmen. Andra moderna LED kanske har det idag, om det inte är dyrt och får plats i armaturen. Här finns en klar fördel med centrala drivdon.
 
  • Gilla
Automatkarbin
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.