Ska montera min kamin med isolerat rökrör, 270 mm ytterdia. Kaminen ska stå framför tegelvägg vilket gör att jag kan ha den närmare väggen. Detta medför att jag kan ha rökröret närmare väggen. På andra våningen är väggen som rökröret kommer att följa ej tegelvägg, utan sk "brännbar vägg".

Min fråga är hur många mm ifrån "brännbar vägg" ett isolerat rökrör måste stå?

Tack på fh
 
Om jag inte minns helt fel (vilket jag inte tror jag gör) skall ett helisolerat rökrör stå min 50mm från brännbart material.
Jag beställde själv skorsten i somras, som dock skall gå på utsidan väggen, och minns att jag blev tillsagd att mäta hur djupt taksprånget var - för rökröret fick inte stå närmre vindskivorna än 50mm iom att de är brännbara.
 