6 808 läst · 11 svar
7k läst
11 svar
Mätare för läckström, jordfelsström
Kan man på något enkelt sätt mäta jordfelsströmmen?
Jag tänker mig att man kopplar ur jordfelsbrytaren och istället kopplar in en annan "apparat" som mäter den faktiska felströmmen istället för att slå ifrån.
En liten display som visar hur många mA som läcker.
Finns det något sådant?
Både för 1-fas och 3-fas?
Det kunde vara intressant att se hur mycket en apparat eller anläggning läcker.
Jag tänker mig att man kopplar ur jordfelsbrytaren och istället kopplar in en annan "apparat" som mäter den faktiska felströmmen istället för att slå ifrån.
En liten display som visar hur många mA som läcker.
Finns det något sådant?
Både för 1-fas och 3-fas?
Det kunde vara intressant att se hur mycket en apparat eller anläggning läcker.
Finns strömtänger som mäter i mA-området, man börjar helt enkelt med att sätta tången runt faserna och nollan och mäter därmed summa-strömmen.
http://www.bohlin-nilsson.se/asp/main.asp?chpid=7&secid=3769&subid=0&prdid=882
http://www.bohlin-nilsson.se/asp/main.asp?chpid=7&secid=3769&subid=0&prdid=882
Ja en strömtång skulle kunna funka. Jag får kolla hur noggrann min är.
Jag tänkte sätta en JFB i min ladugård, det blir väl en 300mA, tror jag.
Men jag tänkte innan det mäta upp de olika grupperna får att se om det läcker någon stans.
Det är inga märkvärdig grejer, en vattenpump, några uttag, lite lysrör, några sand-element och en och annan gammal lampa här och där.
Om det läcker så tänkte jag i så fall byta ut den delen, inte låta bli att koppla den till JFB
Jag tänkte sätta en JFB i min ladugård, det blir väl en 300mA, tror jag.
Men jag tänkte innan det mäta upp de olika grupperna får att se om det läcker någon stans.
Det är inga märkvärdig grejer, en vattenpump, några uttag, lite lysrör, några sand-element och en och annan gammal lampa här och där.
Om det läcker så tänkte jag i så fall byta ut den delen, inte låta bli att koppla den till JFB
Det måste vara en läckströmtång, funkar inte med en vanlig tångamperemeter.
//Patrik
//Patrik
Allvetare
· Östergötland
· 3 998 inlägg
Värt att nämna här är att det är normalt med en viss läckström. Nyare lysrörsarmaturer med HFdon får t.ex. läcka
1mA enligt standard. Detta är sälla problem i en villa, men i större anläggningar innebär det här
oftast att man använder flera jordfelsbrytare. Speciellt eftersom de kan bryta redan vid 15mA...
1mA enligt standard. Detta är sälla problem i en villa, men i större anläggningar innebär det här
oftast att man använder flera jordfelsbrytare. Speciellt eftersom de kan bryta redan vid 15mA...
Du ska endast välja en 300 mA JFB (brandskyddsautomat) för skydd av kablar. Annars gäller 30 mA upp till 32 A uttag och sedan eventuellt 100 mA.
Se Länsförsäkringars rekommendationer.
Se Länsförsäkringars rekommendationer.
Tackar för alla svar.
Jag skall tänka igenom detta noggrant.
Jag har en megger så jag kan ju börja med att mäta.
Sedan får jag fundera på hur jag delar in anläggningen i olika delar. Jag vill ju inte att värmeelementen lägger av mitt i vintern bara för att det blåst in snö i nått tre-fas-uttag på utsidan.
Jag skall tänka igenom detta noggrant.
Jag har en megger så jag kan ju börja med att mäta.
Sedan får jag fundera på hur jag delar in anläggningen i olika delar. Jag vill ju inte att värmeelementen lägger av mitt i vintern bara för att det blåst in snö i nått tre-fas-uttag på utsidan.
Liknande trådar
-
Finns det någon elmätare med display för laddbox
Laddboxar & Elbilar -
Borde inte jordfelsbrytare vara 2 mätare för att skydda mot att PEN går av?
El -
Vattenmätare i garaget istället för i huset
Fritidshus -
Vem betalar vattenmätarbrunn för sent påkommet beslut om vattenmätare ?
Juridik -
Energimätare för samtliga grupper i elcentralen (induviduellt).
Elavtal, elpriser & elförbrukning