En Qlima
Lvp felkod f5.
Utedel:
Fläkt snurrar lätt och fint för hand.
Vid start klickar det till Sen är det något som brummar eller surrar och ökar i frekvens, sen poffff. Och det blir tyst med larm f5 På innedelen.
Att köra pumpen i läge kall fungerar men felet kommer i läge heat
 
A ankan678 skrev:
En Qlima
Lvp felkod f5.
Utedel:
Fläkt snurrar lätt och fint för hand.
Vid start klickar det till Sen är det något som brummar eller surrar och ökar i frekvens, sen poffff. Och det blir tyst med larm f5 På innedelen.
Att köra pumpen i läge kall fungerar men felet kommer i läge heat
Löste det sig? Jag har kanske samma fel hos mig.
 
F5 = Outdoor fan speed has been out of control. Googla på "Service Manual" till din värmepump.
 
A
A ankan678 skrev:
En Qlima
Lvp felkod f5.
Utedel:
Fläkt snurrar lätt och fint för hand.
Vid start klickar det till Sen är det något som brummar eller surrar och ökar i frekvens, sen poffff. Och det blir tyst med larm f5 På innedelen.
Att köra pumpen i läge kall fungerar men felet kommer i läge heat
mycket vanligt på dessa är kondensatorn på kortet som styr farten på fläktmotorn, den brukar skaka sönder och ett av benen går då av
 
electroluxaren skrev:
mycket vanligt på dessa är kondensatorn på kortet som styr farten på fläktmotorn, den brukar skaka sönder och ett av benen går då av
Vart sitter detta kort tro? Är det bara löda dit igen om den lossnat?
 
A
Sundlöf Sundlöf skrev:
Vart sitter detta kort tro? Är det bara löda dit igen om den lossnat?
kortet sitter i uteden ovanför kompressorn, bra att lyfta locket så syns det

ofta finns det inget kvar att löda på så ny gäller
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.