Hej
Jag her en nyinstallerad luft-luft pump Thermia T2 (Samsung).
Jag undrar om det är normalt att fläkten i innerdelen går konstant i läge Heat..
Ställer temp på 20 grader då går den upp till 21 .fläkten stannar aldrig.
Är detta normalt?

I läge auto stannar den vid ca 21 grader och är sedan helt tyst i ca 5 minuter.för att sedan efter lite knäppande starta igen,.detta upprepas hela tiden..
Problemet i autoläge kan väl vara vid soliga vinterdagar då värmen stiger inne att kylfunktionen startar i onödan.
 
Hej! Innerdelen behöver känna av temperaturen i rummet och därför går fläkten med lågt varv. På vinterhalvåret bör man använda läge "Heat" och inte läge "Auto".
 
OK, fläkten gå i läge 2 (läge 1 är lägst läge, 4 högst) det är väl ok då hoppas jag.
Testar att sätta lägsta läget så får jag se om den håller värmen.
 
A
det är bara att skicka den till återvinning och köpa ny...
 
Skämtar du eller ?
Pumpen är fabriksny, hoppades på seriösa tips.
Har du erfarenhet av Thermias luftvärmepumpar ?
Enligt tidigare svar skall fläkten gå hela tiden.
Om det är ett fei så är det en reklamation knappast något för återvinningen.
Kom med ett bra svar hur det skall fungera., inte skämt.
 
E Erikkä skrev:
OK, fläkten gå i läge 2 (läge 1 är lägst läge, 4 högst) det är väl ok då hoppas jag.
Testar att sätta lägsta läget så får jag se om den håller värmen.
Du kan ju sätta fläkten i läge Auto..
 
A
E Erikkä skrev:
Skämtar du eller ?
Pumpen är fabriksny, hoppades på seriösa tips.
Har du erfarenhet av Thermias luftvärmepumpar ?
Enligt tidigare svar skall fläkten gå hela tiden.
Om det är ett fei så är det en reklamation knappast något för återvinningen.
Kom med ett bra svar hur det skall fungera., inte skämt.
Jo då jag har stor erfarenhet av Samsung värmepumpar med kloner
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.