Jag skriver å mina föräldrars vägnar, som har lite trassel med sin bergvärmepump, en NIBE Fighter 1210 9,5 kW från år 2002.

Problembeskrivning:
Pumpen larmar för "LP-LARM" om man ändrar utgående värme till elementen med +/- ratten. Vid försök att starta om pumpen larmar den direkt för samma "LP-larm". Vid nytt startförsök efter 4-5 timmar startar pumpen igen och tuffar på som vanligt.

Historik:
Kylmodulen byttes för ca 12 månader sen.

En dyr (!) värmepumps-snubbe tror att det kan vara fel på expansionsventilen i kylmodulen.

Vad tror ni? Nån som har några idéer...?

Tack på förhand!

/Nicklas
 
LP-larm betyder att köldbäraren blivit för kall.

Den kan bli för kall av olika orsaker.
En orsak är att smutsfiltret på köldbäraren är igensatt, enklat at åtgärda.
enannan är att köldbärar vätskan är för låg. då kan det också ha blivit luftfickor.
eller så funkar inte cirkulationspumpen som den ska
är det fel blandat kylvätska så ka den frysa.

Kola så du har 3 graders temp diff mellam KB-in/ut, är et mer så har du för dilig cirkulation, o nåt av ovanstående är fel.

men vist kan det var legake sp köldmedian försvunnit.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.