Hej, är det någon som vet nåt om el-installation av en VikingBio i en CTC1100 (-97) ?

Det går ju en signalfas från termostaten på pannan som ska kopplas mot respektive kabel på brännare, en nolla och en jord. Dessutom ska det vara en fast fas till brännaren för att den ska hantera avsvalning och fläkt, varifrån tar man denna fasen? Finns det en plint eller kabel för det i pannan?

Löste sig med lite efterforskning. Signalfas från pannans termostat och den fasta fasen från pannans maxtermostat. Detta säkrar ju eventuell överhettning eftersom pannans maxtermostat slår ifrån vid en viss temp, i dagsläget 90 grader
 