Hej allihopa, köpte i våras ett hus med LLVP som de monterat på husväggen ovanför undervåningens utstick som köket gör från huskroppen. (fattar ni?) Dvs kondensvattnet/ avfrostningsvattnet droppar ner på takpannorna på undervåningens utsprång. Det här är inga problem när det inte är minusgrader, men nu har det varit kallt en period och det börjar bli en rejäl iskaka på taket. Den här kommer ju bli för tung tillslut och jag skulle vilja ha en lösning med uppvärmt rör eller ngt. Har ngn nån bra idé?
Förra ägaren hade en balja under som tömdes då och då från is men det känns helt fel, det måste ju gå att lösa med värmekabel eller liknande?

Ös på med förslag. Sträckan som vattnet måste transporteras är c:a 3,5m. Taklutning låg, 18-22grader
 
En plastslang med värmekabel av samma typ som man har i stuprören på flervåningshus i stan. Se till att slangen kommer ner i en brunn eller rör, så att vattnet inte fryser när det kommer ur slangen.
 