Jag har nyligen installerat nya LK rumstermostater, motorshunter och ny enhet för rätt dyra pengar.
Jag hade trott att om jag ställer rumstermostaten på 19 grader så ska det inte bli varmare än 19 grader.
MEN, nu 24 timmar efter installation så är det 23 grader i rummet och samtliga motorshuntar fortsätter att släppa på mer värme i just detta rummet.
De andra rummen har liknande problem med shuntar som borde stå annorlunda med tanke på att den inställda önskade temperaturen inte är uppfylld.
Dvs när det är för varmt; stryp värmen. Och tvärtom.
Vafaaan är detta??
Svindyra system som inte reagerar i tid, det blir för varmt i några rum och för kallt i några andra.
Ska jag behöva installera enskilda golvgivare mot rumstermostaten för att få detta att fungera?
Jag hade trott att om jag ställer rumstermostaten på 19 grader så ska det inte bli varmare än 19 grader.
MEN, nu 24 timmar efter installation så är det 23 grader i rummet och samtliga motorshuntar fortsätter att släppa på mer värme i just detta rummet.
De andra rummen har liknande problem med shuntar som borde stå annorlunda med tanke på att den inställda önskade temperaturen inte är uppfylld.
Dvs när det är för varmt; stryp värmen. Och tvärtom.
Vafaaan är detta??
Svindyra system som inte reagerar i tid, det blir för varmt i några rum och för kallt i några andra.
Ska jag behöva installera enskilda golvgivare mot rumstermostaten för att få detta att fungera?
Rumstermostater bör normalt bara reglera (strypa flödet) när rummet får extra värmetillförsel via extern värmekälla som tex matlagning, solinstrålning.
Huvudregleringen bör ske med reglering av framledningstempen.
Golvvärme är ett ganska trögt system, så har man betydligt högre framledningstemperatur än vad som behövs så är risken stor att det blir relativt stora temperatursvängningar i rumstemperaturen.
Huvudregleringen bör ske med reglering av framledningstempen.
Golvvärme är ett ganska trögt system, så har man betydligt högre framledningstemperatur än vad som behövs så är risken stor att det blir relativt stora temperatursvängningar i rumstemperaturen.
LK Rumstermostat W ICS.2Demmpa skrev:
LK Mottagarenhet 8 ICS.2 (NO)
LK Ställdon (NC)
Mottagarenheten är ändrad till NC enligt instruktionsboken.
Rumstermostaterna kommunicerar med mottagarenheten så någon NC/NO inställning på rumstermostaterna finns inte.
Kan vara för stort flöde genom slingorna, tumregel mellan ut och retur ca 4 - 5 C , du får mäta hur det är. Ju mindre diff, ju mer flöde än behov är det. Är lite bökigt och kan ta lite tid att mäta. Börja där och kom tillbaka
Jag känner att systemet inte riktigt håller vad det lovar.J jonaserik skrev:
Enkelt förklarat: om jag ställer in önskad temperatur på 19 grader, samtidigt som det är 23 grader i rummet så borde rumstermostaten ”tala om för” shuntarna att strypa flödet.
Så är inte fallet, shuntarna släpper lik förbannat på mer värme, jag ser ju att de är öppna.
Även om jag toksänker till 12 grader så verkar det ändå inte hända nåt med strypningen.
Piss.
Låter ju som NO/NC problem.H hackatall skrev:Jag känner att systemet inte riktigt håller vad det lovar.
Enkelt förklarat: om jag ställer in önskad temperatur på 19 grader, samtidigt som det är 23 grader i rummet så borde rumstermostaten ”tala om för” shuntarna att strypa flödet.
Så är inte fallet, shuntarna släpper lik förbannat på mer värme, jag ser ju att de är öppna.
Även om jag toksänker till 12 grader så verkar det ändå inte hända nåt med strypningen.
Piss.
Om du istället höjer temperaturen på termostaten till över rumstemp, vad händer då ?
J jonaserik skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nä, några dioder som visar att de är aktiva finns inte.
Men aktiva är de, stänger jag av spänningen till kontrollenheten så sluter de sig ganska fort.
Det är en ventil som jag vet är lite galen (nr 2 från vänster)
Med sluter menar du att dom stänger sig?H hackatall skrev:
Om det är så så är det väl fel? Dom skall väl stå öppna utan spänning?