Hejsan

I monteringsanvisningen till LK Minikretsventil för golvvärme står att den skall monteras i slutet av golvvärmeslingan.
Men, det står också att den är vändbar, för att undvika problem i fall där golvvärmerören annars måste korsa varandra. Se nedan.

Det hände idag, och jag testade då att vända på ventilen, vilket verkade fungera. MEN, grejen är den, att då hamnar ventilen i början av slinga istället för i slutet. Någon som vet om det har någon betydelse, vilken skillnaden är? Eller om dom menar något annat med att den är vändbar och i så fall vad?

I understa bilden är i normalfallet G tillopp och H retur, men i dagens fall visade sig H vara tillopp och G retur. (tydligen fel framdraget från början) Om man då vänder på ventilen blir flödet åt rätt håll, men den hamnar som sagt i början istället för i slutet av kretsen. OK?
Monteringsanvisning för LK Minikretsventil M5 med pilarnas flödesriktning angiven för tilllopp och retur.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Schematisk bild av golvvärmeslingor med märkning av tilllopp G, retur H och Minikretsventil position.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Jag hade frågat LK
 
Krilleman
Att minikretsventilen skall sitta på returen är ju att den stryper flödet efter temperatur.

Skulle du montera denna på tilloppsledningen skulle strypning alltid ske då radiatorvattnet är mycket varmare än temperaturen som ska släppas igenom.
 