Jag hade räknat ut hur mycket en pelare bär, för att jämföra det med tillverkarens hållfasthetsdata.
T.ex. Om en pelare bär 5 kN och regelns tvärsnitt är 45x195 -> 5000/(0,045*0,195) = 5000/0,008775 = 0,57 MPa
Om detta värde är mindre än materialets tryckhållfasthet/1,5, ska det vara lugnt.
T.ex. Om en pelare bär 5 kN och regelns tvärsnitt är 45x195 -> 5000/(0,045*0,195) = 5000/0,008775 = 0,57 MPa
Om detta värde är mindre än materialets tryckhållfasthet/1,5, ska det vara lugnt.
fått dimensionerad pelarlast 21,2KN på moelvens hemsida , men är det den verkliga lasten ?
albabalken klarar ju 30KN/meter eller punktlaster på 15KN med en platta eller 20KN med 2st
har 8meter spännvidd för takstolarna 2.5m öppning på långsidan där takstolarna ligger och tungt tak dvs råspont/tegel/isolering räknar man väl 0,9KN m2 ? i snözon 2,5
i dimensioneringstabellen för pelare funkar alla från 90x90 till 160x160 på den takhöjden jag har men limträn över porten slutar ju inte vid porten utan ligger som infälld bärlina så det borde väl räknas som last per meter isf ?
hur mycket i last klarar en 45x145 om man ersätter pelaren med ett par ihopslagna sådana? c24 är k valiten
albabalken klarar ju 30KN/meter eller punktlaster på 15KN med en platta eller 20KN med 2st
har 8meter spännvidd för takstolarna 2.5m öppning på långsidan där takstolarna ligger och tungt tak dvs råspont/tegel/isolering räknar man väl 0,9KN m2 ? i snözon 2,5
i dimensioneringstabellen för pelare funkar alla från 90x90 till 160x160 på den takhöjden jag har men limträn över porten slutar ju inte vid porten utan ligger som infälld bärlina så det borde väl räknas som last per meter isf ?
hur mycket i last klarar en 45x145 om man ersätter pelaren med ett par ihopslagna sådana? c24 är k valiten
Redigerat av moderator:
Det jag är mest intresserad av är om det räknas som last eller punktlast moelven rekommenderade 66x315bärlina och valfri pelare mellan 90x90 och 160x160då alla imellan klarade kraven.
Är grundens belastning som är mitt dilemma då moelvens iemsida kom fram till lasten 21,2kn .
Grunden tål 30/meter eller 15/20kn punktlast med en eller två plattor
Är grundens belastning som är mitt dilemma då moelvens iemsida kom fram till lasten 21,2kn .
Grunden tål 30/meter eller 15/20kn punktlast med en eller två plattor
Liknande trådar
-
Öppna plaströr 1 meter in i grunden?
Grund & Markarbeten -
Fukt ovanpå plast i grunden?
Grund & Markarbeten -
Gammal cellplast mot lecasten i krypgrunden... fuktproblem.
Byggmaterial & Byggteknik -
Behov av åtgärd för plast mot grunden?
Grund & Markarbeten -
Hur drar jag enklast in vatten & avlopp i "grunden"
Vatten & Avlopp