Hej

Jag reser en innevägg och skall förbereda för elektrikern genom att dra flexi-el plaströren. En liten fråga har jag dock. Är det så att det i varje rör bara får finnas 1 kabelpar eller kan man dela rör för flera kabelpar?

En följdfråga till detta. Ena väggen jag reser har 45x45 reglar. Är det någon fara att borra 16 mm hål för plaströren eller finns det någon risk att man tappar hållfasthet i regelverket?

Tacksam för svar
 
5-6 trådar i ett 16 rör är inget problem.......borrar du i mitten så försvagar nu inte nåt nämnvärt
 
kanon tack
 
Det är lite mer komplicerat än så.. Man bör tex inte blanda olika grupper i samma rör. Har du tänkt ha flera grupper så dra ett rör för varje.
 