Ska montera LED spots12V/ 3W i taket och funderar på att använda EKU då jag har ett par hundra meter sådan. Min beräkning enligt nedan för 5m kabel från strömkällan blir 10m roundtrip;

A= 3.8x10^-7 m^2
Cu p= 1.72x10^-8
L = 10m

R=L x p / A -> 0.45ohm

3W/12V -> 250mA

P(förlust)= 0.25x0.25x0.45 =28mW Försumbar

Spänningsdrop = 0.45 x 0.25 = 0.11V (mindre än variationerna mellan LED:en i spoten)

Då vore EKU vara en utmärkt LED installationskabel eller?
 
Hur avsäkrar du den kabeln?
Håller du reda på plus och minus, är kabeln partmärkt? Annars så går det att mäta.

Är strömkällan dubbelisolerad?

Protte

Sedan, heter inte kabeln EKUA? EKU har gått mig helt förbi
 
prototypen skrev:
Hur avsäkrar du den kabeln?
Håller du reda på plus och minus, är kabeln partmärkt? Annars så går det att mäta.

Är strömkällan dubbelisolerad?

Protte

Sedan, heter inte kabeln EKUA? EKU har gått mig helt förbi
Strömkällan är elektroniksk styrd med strömstyrd DC utgång med max 350mA ut, sedan stryper den utgången.

Ringledningen har en liten falls på isoleringen på ena ledningen vilket underlättar polariteten.

EKU står det på föpackningen.
 
Tjaa.. Varför inte?

En detalj bara, efterssom den kabeln inte har tillräcklig isolation för att blandas med 230V så är det viktigt att strömkällan inte sitter inbyggd i en dosa med enkelisolerade trådar med 230V. Dvs ingen FK i närheten. Det måste vara en riktig kabel ex. EKK som matar spänningskällan.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.