Hej forumet, ett bra tag sedan jag var här inne men nu skulle jag behöva lite hjälp.

Har en IVT Greenline HT+ Som larmar på pressostat låg. Har rengjort filtret på i köldbärarkretsen och även fyllt på med lite köldbärarsprit innan jag upptäckte vad jag tror är själva felet. Bifogar en film på synglaset.
Bubblar och skummar rejält där, så antar att köldmediet har läckt ut.

Pumpen är från 2006 men är inte direkt gratis med en ny. Är det ens värt att plocka ut en servicetekniker, har man supertur kanske det går att fylla och det funkar några år till. Eller ska man mickla själv ( vet att det kräver behörighet) eller är det bara börja förhandla pris på en ny ?

andra tips på åtgärder mottas gärna :)
 
Sitter filtret i köldbärarkretsen rätt ?

Trilskas pumpen för köldbärarkretsen löser lågtryckspressostaten snart ut.
Kan flödet i köldbärarkretsen vara hindrat på något sätt ?
Mät temperaturskillnaden mellan utgående till kollektorn och inkommande.
Du kan använda en multimeter som har ett termoelement och som du kan tejpa fast på röret.
Termp-skillnaden ska vara någonstans 2-6 grader.
 
  • Gilla
klypert
  • Laddar…
S skaraborgsfakir skrev:
Sitter filtret i köldbärarkretsen rätt ?

Trilskas pumpen för köldbärarkretsen löser lågtryckspressostaten snart ut.
Kan flödet i köldbärarkretsen vara hindrat på något sätt ?
Mät temperaturskillnaden mellan utgående till kollektorn och inkommande.
Du kan använda en multimeter som har ett termoelement och som du kan tejpa fast på röret.
Termp-skillnaden ska vara någonstans 2-6 grader.

Du hade rätt pumpen för köldbärarkretsen var boven, den är bytt nu. 5000:- av en IVT firma.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.