Hej!
Jag bor i radhusområde från 60-talet som omfattar 24 hus med gemensamhetsanläggning som styr vår fjärrvärme i husen.
Nu har ordföranden i vår samfällighet flaggat för att det kan vara ett läckage någonstans i systemet, eftersom trycket sänkts lite då och då, och han måste fylla på vatten (han sköter kontroll av styrningen mm. i gemensamhetsanläggningen). Det kan ju vara var som helst i värmesystemet; någons gamla element, rör i kulvert mellan hus osv...:sweat:
Nu till själva funderingen...enligt ordf, som pratat med rörmokare, så kan väderleken och utetemperaturen påverka trycket?! Att vi ska avvakta till vår/sommar och kolla om trycket fortfarande minskar regelbundet.
Kan det stämma, eller har han missförstått det hela?
 
Först bör man kolla att säkerhetsventilen i värmesystemet inte står och droppläcker. Sedan bör man kolla upp expansionskärlet om det fungerar bra eller om gummibälgen är trasig så trycket kan skena iväg och öppna säkerhetsventilen ibland. Kommer det vatten via luftventilen är bälgen trasig. Det kan även saknas tillräckligt med luft i bälgen. Ni borde ha ett väldigt stort expansionskärl om det räcker till 24 radhus om det inte är så att det finns flera och i varje hus tillsammans med säkerhetsventil där? Lite grann kan trycket variera om det är kallt på vintern jämfört med mild vår men man ska inte behöva fylla på systemet alls för detta. Kan mycket väl vara läckage någonstans och alla radhus bör titta och känna efter så det är någonstans i deras respektive hus. Sedan får man anlita en erfaren rörmokare.
 
J Josth skrev:
Först bör man kolla att säkerhetsventilen i värmesystemet inte står och droppläcker. Sedan bör man kolla upp expansionskärlet om det fungerar bra eller om gummibälgen är trasig så trycket kan skena iväg och öppna säkerhetsventilen ibland. Kommer det vatten via luftventilen är bälgen trasig. Det kan även saknas tillräckligt med luft i bälgen. Ni borde ha ett väldigt stort expansionskärl om det räcker till 24 radhus om det inte är så att det finns flera och i varje hus tillsammans med säkerhetsventil där? Lite grann kan trycket variera om det är kallt på vintern jämfört med mild vår men man ska inte behöva fylla på systemet alls för detta. Kan mycket väl vara läckage någonstans och alla radhus bör titta och känna efter så det är någonstans i deras respektive hus. Sedan får man anlita en erfaren rörmokare.
Jo läckage hemma hos någon är redan påtalat, men ingen som märkt något stort haveri. Funderar på om vi öht har något expansionskärl i det gemensamma pannrummet....det finns inte något i våra hus eftersom all reglering av fjärrvärmen ut till husen sker via gemensamhetsanläggningen. Ska kolla upp!
 
När det är byggt på 60-talet kan det även vara så att ni har ett öppet system med ett gammalt expansionskärl uppe på vinden. Då har det en snabel som sticker upp ovanför taket och ett spillrör som går ner till något våtutrymme med t.ex. golvbrunn. Dessa kan börja läcka med åren och de tar in syre i värmesystemet så man byter ut dem till slutna expansionskärl efterhand som man uppdaterar värmesystemet till modern standard.
 
  • Gilla
Ipal
  • Laddar…
J Josth skrev:
När det är byggt på 60-talet kan det även vara så att ni har ett öppet system med ett gammalt expansionskärl uppe på vinden. Då har det en snabel som sticker upp ovanför taket och ett spillrör som går ner till något våtutrymme med t.ex. golvbrunn. Dessa kan börja läcka med åren och de tar in syre i värmesystemet så man byter ut dem till slutna expansionskärl efterhand som man uppdaterar värmesystemet till modern standard.
Från början var det pannrum med oljeeldning som försörjde husen, men gjordes om 1983 till att bli fjärrvärme.
 
Ipal Ipal skrev:
Nu till själva funderingen...enligt ordf, som pratat med rörmokare, så kan väderleken och utetemperaturen påverka trycket?! Att vi ska avvakta till vår/sommar och kolla om trycket fortfarande minskar regelbundet.
Kan det stämma, eller har han missförstått det hela?
Ja, när temperaturen i radiatorkretsen sjunker så sjunker trycket.

Ca 1 bar varierar trycket i vårt radiatorsystem mellan vinter & sommar, då är det ändå bara ett system för en enplanshus med källare på 100+100.
 
Låter som ni har ett för litet expansionskärl då? Så mycket ska trycket inte behöva variera. Särskilt med ett äldre system som ska ha 1,5 bar säkerhetsventil.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Ja, när temperaturen i radiatorkretsen sjunker så sjunker trycket.

Ca 1 bar varierar trycket i vårt radiatorsystem mellan vinter & sommar, då är det ändå bara ett system för en enplanshus med källare på 100+100.
Låter logiskt! :giggle: Men borde inte trycket bli HÖGRE vintertid då vattnet är som varmast?
 
Jo, alltså temperaturen sjunker så sjunker trycket och temperaturen stiger så stiger trycket.
 
Ipal Ipal skrev:
Låter logiskt! :giggle: Men borde inte trycket bli HÖGRE vintertid då vattnet är som varmast?
Jo, det är det jag skriver fast med andra ord.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Jo, det är det jag skriver fast med andra ord.
Ok fast då undrar jag över rådet vi fick från rörmokaren?! Om vi nu tappar tryck under höst/vinter så förstår jag inte vad vi ska kolla när vi framåt vår/sommar har lägre temp? Då förväntas väl ändå lägre tryck i vilket fall??
 
Trycket ska stabilisera sig och inte fortsätta sjunka. Man ska inte behöva fylla på något värmevatten.
 
  • Gilla
Ipal
  • Laddar…
Fick uppfattningen att trycket började sjunka nu när det började bli varmare ute.

Men om trycket började sjunka redan i höstas så har ni troligen en läcka någonstans.

Ställ något kärl under utloppet från säkerhetsventilen för att se om den läcker.

Kontrollera trycket regelbundet och skriv ner både tryck och fram-/returledningstemperaturerna för att dels försöka få reda på hur mycket det läcker samt om det kan vara temperaturberoende.

Det går att fylla systemet med spårämne för läcksökning,
https://www.arnejensen.se/lacksokning/
 
H
Byt exantionsskärlet. Vanligt fel att det är trasigt med denna symtom som ni har.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.