Hej,

Har en pelletspanna med slutet system och expansionskärl.
Behöver byta ut expansionkärlet för det är punka, men jag märker nu att när jag fyller på vatten och trycket i systemet ligger på bra nivå, så tar det inte lång tid för ens trycket går ner på 0 igen.

är det pga expansionkärlet eller kan det vara en läcka?
Har gjort så flertalet gånger.

mvh Tobias
 
Man måste se hur mycket värmevatten som läcker ut via säkerhetsventilen. Ställ en hink eller gammal burk under för se mängden. Annars läcker det någon annanstans i systemet.
 