Moderator
· Stockholm
· 51 979 inlägg
Kontrollera/byt huvudsäkringarna (brukar sitta nära elmätaren). Hjälper i9nte dte så så är felet troligen i elnätet. Du får ringa nätbolaget .
Observera att det är inte alltid som "pluppen" på säkringen hoppar bort när säkringen löser ut. Den kan se hel ut.
Observera att det är inte alltid som "pluppen" på säkringen hoppar bort när säkringen löser ut. Den kan se hel ut.
ja ena säkringen på inkommande hade löst ut. Frågan är varför det hände.. har lastbalanserare på elbilladdaren och ingen annan storförbrukare var igång samtidigt bara tvättmaskinen kanske vv-beredaren.. hmm
Svarade du dig själv? Märklig konversation mellan hempularna 😁H hempularen skrev:
Moderator
· Stockholm
· 51 979 inlägg
Njaa, här finns en till medlem med nästan samma namn som jag. Vi borde nog ändra på det.
Om en huvudsäkring löser är det överbelastning på den. Det går inte att komma ifrån.N hemmapularn_ skrev:
Om det alltid är samma säkring är det snedbelastat och då behöver man åtgärda det.
Om det är olika huvudsäkringar som går behöver det säkras upp eller lära sig att inte använda för mycket grejer samtidigt.
Ett bra sätt är att känna med handen på huvudsäkring o jämföra värmen.
Är en säkring nära Max belastning under en längre tid så är den rejält varm.
Vid normal användning är säkringar kalla.
Är en säkring nära Max belastning under en längre tid så är den rejält varm.
Vid normal användning är säkringar kalla.
Tackar det var ennhuvudsäkringspropp som gått. Har en Defa Power laddbox som är kass, ganska ofta tapparlastbalanseraren kontakten med boxen ochvladdaren går upp på max effekt, vilket överlastar säkringarna..
Har blivit tvungen dra ner max effekten på denna skitbox.
Har blivit tvungen dra ner max effekten på denna skitbox.