N
Hej
Fas L1 blinkar på mätaren, också ”+Q”.. Flertalet förbrukare inomhus blinkar/beter sig konstigt, misstänker det är grupper som går på L1 allihop. Vad kan felet vara?
 
  • LCD-display med symboler, siffror och pengar. Skala, indikatorer för växling och två människofigurer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Kontrollera/byt huvudsäkringarna (brukar sitta nära elmätaren). Hjälper i9nte dte så så är felet troligen i elnätet. Du får ringa nätbolaget .

Observera att det är inte alltid som "pluppen" på säkringen hoppar bort när säkringen löser ut. Den kan se hel ut.
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
N
ja ena säkringen på inkommande hade löst ut. Frågan är varför det hände.. har lastbalanserare på elbilladdaren och ingen annan storförbrukare var igång samtidigt bara tvättmaskinen kanske vv-beredaren.. hmm
 
H hempularen skrev:
Kontrollera/byt huvudsäkringarna (brukar sitta nära elmätaren). Hjälper i9nte dte så så är felet troligen i elnätet. Du får ringa nätbolaget .

Observera att det är inte alltid som "pluppen" på säkringen hoppar bort när säkringen löser ut. Den kan se hel ut.
Svarade du dig själv? Märklig konversation mellan hempularna 😁
 
  • Gilla
Nytt användarnamn_2024_1
  • Laddar…
Njaa, här finns en till medlem med nästan samma namn som jag. Vi borde nog ändra på det.
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Njaa, här finns en till medlem med nästan samma namn som jag. Vi borde nog ändra på det.
Håller med, två medlemmar med närmast identiska namn, inte ok, upplagt för missförstånd och kan dessutom utnyttjas till det , inte specifikt i detta fall men eventuellt andra.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
A
N hemmapularn_ skrev:
ja ena säkringen på inkommande hade löst ut. Frågan är varför det hände.. har lastbalanserare på elbilladdaren och ingen annan storförbrukare var igång samtidigt bara tvättmaskinen kanske vv-beredaren.. hmm
Om en huvudsäkring löser är det överbelastning på den. Det går inte att komma ifrån.

Om det alltid är samma säkring är det snedbelastat och då behöver man åtgärda det.

Om det är olika huvudsäkringar som går behöver det säkras upp eller lära sig att inte använda för mycket grejer samtidigt.
 
  • Gilla
Nytt användarnamn_2024_1
  • Laddar…
Ett bra sätt är att känna med handen på huvudsäkring o jämföra värmen.
Är en säkring nära Max belastning under en längre tid så är den rejält varm.
Vid normal användning är säkringar kalla.
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Det kan ju även nämnas att maxbelastning och heta säkringar kommer med tiden att skada säkringshållare samt ledningar.
Troligen med avbrott på julafton och 25 grader kallt samt elektrikern på Kanarieöarna.
 
  • Haha
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
N
Tackar det var ennhuvudsäkringspropp som gått. Har en Defa Power laddbox som är kass, ganska ofta tapparlastbalanseraren kontakten med boxen ochvladdaren går upp på max effekt, vilket överlastar säkringarna..

Har blivit tvungen dra ner max effekten på denna skitbox.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.