Hej!
Håller på att installerar en DIM-02. Lamporna lyser, får kontakt med pucken och kan ställa in dimmernivån. Lamporna dimras till ändläge när jag trycker på brytaren, har satt dit impulsfjädrar. Problemet är att jag kan inte släcka lamporna via brytaren, bara dimra upp och ner, kan bara släcka dom via appen, kan någon se vad jag gjort för feltänk? Har inte gjort några speciella inställningar i appen.

Illustration av DIM-02 kopplingsschema med anslutningar för L, N och TR, för användning med dimmer och impulsfjädrar. Färgade trådar: svart fas och blå neutral. DIM-02 dimmer with connected electrical wires, including a black phase wire and a blue neutral wire, mounted in an electrical box.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild på en ELKO strömbrytare med öppet hölje och anslutna kablar, inklusive en svart fasledning, blå neutral och andra kopplingar till en dimmerpuck.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Svart tråd på bilden är fas till ett termostat, skall byta det senare när TRM-01 släpps. Blå neutral går också vidare till termostatet.

Tacksam för alla tips som kan lösa detta.
 

Bästa svaret

Tommty
testa sätt impulsfjädern på andra sidan av brytaren. d.v.s. rotera 180 grader
 
Tommty Tommty skrev:
testa sätt impulsfjädern på andra sidan av brytaren. d.v.s. rotera 180 grader
Ah, där satt den, gjorde precis som du sa. Tack @Tommty 👍
 