luftombyte i huset 1omsättning/ timma - stämmer det?

dvs ett hus på 100kvm 2,4m takhöjd ska ha minst 240m3 /h?

finns det specifika krav också typ i badrum etc?
 
Som grundkrav står i BBR att man skall 0.35 l/s per kvm golvarea.
Rum skall kunna ha kontinuerlig luftväxling när dom används.
Sedan finns lite gamla normer (hittar inte texten igen) men som kortfattat säger att du skal ha minst ett frånluftsflöde av 10 l/s i toalett/bad, tvättstuga och kök.

Som exempel:
Du hade 100 kvm => minst 35 l/s (126 m3/h) (grundat på golvyta).
Fördelat t.ex: (bara frånluft)
Kök 10 l/s.
Tvättstuga 10 l/s.
Toal/Dush 15 l/s.
Sedan bara vända på det och välja var man skall blåsa in tilluften eller om man använder friskluftsventiler.
 
ok

om man har 3 m takhöjd resp snedtak på övervåning ska man då ändå räkna med 0.35 l/s per kvm golvarea?(eller ska man kompensera för skillnad i volym)

finns det några regler eller tumregler för fördelning av undertryck/övertryck mellan bottenvåning och våning 1 i ett halvplanshus? t ex att man ska balansera undertrycket så att mer sugs ut på övervåning än vad som tillförs så att man räknar med tillflöde via trapp? + minskar risken för övertryck mot vinden och att botten våningen har +-0 eller övertryck.
Eller ska man ha undertryck på alla våningar?
 
Samma mängd luft oavsett takhöjd, normerna är väll tänka som så att det blir inte fler människor för att du höjer taket ;)
Du får ingen tryckskillnad mellan över och undervåning i en normal villa, en annan sak att fukt och värme gärna vandrar uppåt.
Tanken är att ha ett litet undertryck i hela huset, alltså lite lägre tilluftsflöde än frånluftsflöde.
 
ok jag skrev lite tokigt jag menade skillnaden mellan från och till på botten resp övervåning.

säg att man tillför mer luft än från luft på nedervåningen och tvärtom på övervåningen och att totala summan är lite undertryck.

eller ska man ha mer frånluftflöde på båda våningarna
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.