Kan man koppla på lågtemp radiator på golvvärmefördelaren? iom att dem är lågtemp med samma temp som golvvärme?
 
Om dom verkligen är dimensionerade för så låga temperaturer borde det gå bra.
Kan bli lite skruvande på fördelarna innan flödena blir rätt.
 
tänkte köra med C22 dubbelpaneler i rum. 12kvm i varje rum. skulle det funka? DT30 räknar med max 900w i varje rum.
 
2433711 skrev:
tänkte köra med C22 dubbelpaneler i rum. 12kvm i varje rum. skulle det funka? DT30 räknar med max 900w i varje rum.
Vad kör du ut för temp till golvvärmen? 40 grader?
Då skulle du behöva en c22:a som är 3m bred och 60cm hög för att få ut 900W med ett DT10.
 