Nu vart jag nog ännu mer snurrig vilka kontakter menar du? För jag kanske är blind... Men jag ser bara massa siffror... inga bokstäver alls...Demmpa skrev:
Min förhoppning är att kunna koppla 2st signallampor, den ena som lyser när allt är ok, den andra när jfb löser ut...
Jag har 2st signallampor Hager svn 122 och 121.
Jag uppskattar att du tar dig tid!
Nu tror jag att jag hänger med.... X1=91 och X2=92 osv... Har jag rätt?
Redigerat:
Vill du indikera när brytaren verkligen löst ut ska du använda kontakterna i serien 91-91, 93-94 om du bara vill indikera brytarpolernas läge använder du 13-14, 21-22. Dvs vid äkta fel eller om du använder testknappen kommer 9X kontakterna jobba om du bara fäller ner vippan manuellt ändrar de inte status det gör de andra däremot oavsett (speglar brytarens fysiska läge).
Just ett index 9 före tex 1-2 eller 3-4 visar enligt standard hjälpkontakt för speciellt ändamål som i detta fallet trip och pss de typiska 95-96, 97-98 för signalkontakterna på ett bimetallmotorskydd.
Just ett index 9 före tex 1-2 eller 3-4 visar enligt standard hjälpkontakt för speciellt ändamål som i detta fallet trip och pss de typiska 95-96, 97-98 för signalkontakterna på ett bimetallmotorskydd.
Finns tydligen JFB med automatiskt återställning:
http://www.schneider-electric.se/sv/product-range/1466-red
http://www.schneider-electric.se/sv/product-range/1466-red