Hej alla experter!
Jag bygger nytt i egen regi, och tänker täthetskontrollera tappvatten och golvvärmeslingor enligt Säker Vattens guideline "Förenklad täthetskontroll med luft".
Enligt Boverkets regler ska ledningarna vara dimensionerade för 10 bars övertryck, medan denna guideline säger att man ska testa med max 1,1 bar övertryck.
Kan någon förklara varför dessa siffror skiljer sig åt så mycket? Oavsett om det är lufttryck eller vatten så kvittar det väl, eller missade jag något väsentligt på fysiklektionerna i plugget?
Jag bygger nytt i egen regi, och tänker täthetskontrollera tappvatten och golvvärmeslingor enligt Säker Vattens guideline "Förenklad täthetskontroll med luft".
Enligt Boverkets regler ska ledningarna vara dimensionerade för 10 bars övertryck, medan denna guideline säger att man ska testa med max 1,1 bar övertryck.
Kan någon förklara varför dessa siffror skiljer sig åt så mycket? Oavsett om det är lufttryck eller vatten så kvittar det väl, eller missade jag något väsentligt på fysiklektionerna i plugget?
Aha,Tack - då förstår jag lite bättre ...useless skrev:
Ja 10 bar lufttryck känns spontant väldigt mycket, så då är det väl bara att tacka och ta emot att kontroll med luft ändå är möjlig, då det ju är betydligt enklare.
Men teoretiskt sett så kan det läcka vatten trots att man trycktesatt med luft, eller är det så att eventuella läckor i praktiken kommer att upptäckas trots att man mäter men lägre tryck? Jag hade min första mätning trycksatt i 10 timmar tror jag, utan någon tryckförändring alls.
Bästa svaret
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· Stockholm
· 158 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 158 inlägg
Det generella svaret är ju att du behöver förstå kraven och köpa materiel som är anpassat efter användning, miljö, laster och regler/lagar. Och att täthetstestet inte är ett dimensioneringstest.
Okej, då tackar jag er bägge för uttömmande svar! Detta forum är verkligen värdefullt, tack vare sådana som er "Useless" och "Posselosse"!P Posselosse skrev:
Liknande trådar
-
Hur kontrollerar jag en ev överträdelse av detaljplanens regler?
Bygglov -
Vad är det för ejektorpump jag har och hur kontrollerar jag dess statu
Vatten & Avlopp -
Tappvattenledningar för nära?
Badrum -
"Kontrollera brandvarnare" - Verisure
Villalarm & Hemautomation -
Vågar jag reparera tryckluftsvinda?
Verktyg, Maskiner & Fordon