Jag ska gräva ner 2 x 400 m kollektorslang och kommer passera 30-40 cm över dränering, dagvatten och avloppsrör. Duger det att lägga 10 cm tjock cellplast under slangen vid passagerna? Eller ska jag isolera slangen med armaflex? Eller inte göra nåt alls?
 
Avloppsvattnet är ju varmt, lägg kollektorslangen så nära som möjligt?
 
Så skulle man kunna resonera förstås. Ge lite extra skjuts åt uppvärmning av brineolen.
Men har läst att marken runt slangen kan frysa och mao vattnet i omkringliggande rör. Kanske mer risk att stillastående vatten i dränering- och dagvattenrör fryser än avloppsvattnet.
 
Jag hade lagt 10-20 cm markisolering under slangen, och sett till att skivorna är stora. Hellre lite sämre värmeutbyte än fruset avloppsrör. En isklump där lär kosta omkring 3000kr att hetvattenspola bort så med ett is-stopp på 10 år så gör du ekonomisk förlust om du prioriterar 0,05 bättre COP.
 
Ja, det får bli markisolering vid överpassagerna. Dumt att chansa och få frusna rör...
 