Hej,

Någon väl bevandrad får gärna utbilda en novis.
Bor i ett hus byggt 2017 som är uppsäkrat till 20A.
Har ett spabad som tidigare ägare satt in samt en laddbox sen i våras.
Valde till lastbalansering till laddboxen, men det verkar inte fungera.

Senast ikväll gick en huvudsäkring. När jag tittar i appen för lastbalasneringen "Enegic" så kan jag se viss information.
Bland annat kan jag se att toppeffekten idag har varit 14 KW och 61,2 A och detta för tidslaget när säkringen gick.
Men jag kan se att en dag förra veckan var toppeffekten 17,5 KW och 76,1 A men då hände inget med säkring eller i huset.

Borde inte säkringen ha löst ut om det var en sådan toppeffekt? Samt vad innebär toppeffekt, är det för ett ögonblick eller en längre stund?

Trodde som sagt att i och med lastbalanseringen skulle man köpa sig lite "problemfrihet" men icke sa nicke tydligen..

Har sökt elektrikern som gjorde installationen, men givetvis är de på semester ett par veckor till.
 
Exakt hur din lasbalanserar menar med toppeffekt, kan vi inte veta. Men det bör vara ett ögonblicksvärde. Att säkringen inte löset ut vid 76A kan bero på tiden. Hur länge var dte så hög belastning. Det kan skilja mellan der två fallen.

Verkar vara något som är fel med lastbalanseraren.
 
H hempularen skrev:
Exakt hur din lasbalanserar menar med toppeffekt, kan vi inte veta. Men det bör vara ett ögonblicksvärde. Att säkringen inte löset ut vid 76A kan bero på tiden. Hur länge var dte så hög belastning. Det kan skilja mellan der två fallen.

Verkar vara något som är fel med lastbalanseraren.
Ja uppenbart verkar något inte lira, känns inte som att den kommunicerar med laddboxen.
Ser nu att det står att Zaptec rapportören inte är rätt installerad, misstänker att detta hänger ihop med det hela..

Det jag kan se i appen är att den visar effekten i form av en graf på ett visst klockslag.
Så t.ex. kan jag se att den 12:e 7:47 var effekten 58,3A. Men det märkliga är att jag inte någonstans i grafen kan se att effekten skulle vara uppemot 76A. Utan grafen visar "bara" 58,xx A

Nästa novisa fråga... Har som sagt uppsäkrat med 20A.
Som jag förstår det innebär det att huset kan ta emot max 60A fördelat på 3 faser.
Hur / när löser en säkring ut? Ser också att den 12:e juli, låg en av faserna på dryga 23A under ett par minuter. Från vad jag kan utläsa så var det inte samma fas / säkring som idag gick, som jag bytte.

Är det så att en säkring tål ett visst antal överlaster, innan den går sönder? Eller är tanken att den ska gå sönder vid "första bästa" överlast / Spik?

Oavsett tror jag att det är läge att ställa ner effekten på laddningen till bilen, tills någon varit här och kollat.
 
K Kalleskaviar861 skrev:
Ja uppenbart verkar något inte lira, känns inte som att den kommunicerar med laddboxen.
Ser nu att det står att Zaptec rapportören inte är rätt installerad, misstänker att detta hänger ihop med det hela..

Det jag kan se i appen är att den visar effekten i form av en graf på ett visst klockslag.
Så t.ex. kan jag se att den 12:e 7:47 var effekten 58,3A. Men det märkliga är att jag inte någonstans i grafen kan se att effekten skulle vara uppemot 76A. Utan grafen visar "bara" 58,xx A

Nästa novisa fråga... Har som sagt uppsäkrat med 20A.
Som jag förstår det innebär det att huset kan ta emot max 60A fördelat på 3 faser.
Hur / när löser en säkring ut? Ser också att den 12:e juli, låg en av faserna på dryga 23A under ett par minuter. Från vad jag kan utläsa så var det inte samma fas / säkring som idag gick, som jag bytte.

Är det så att en säkring tål ett visst antal överlaster, innan den går sönder? Eller är tanken att den ska gå sönder vid "första bästa" överlast / Spik?

Oavsett tror jag att det är läge att ställa ner effekten på laddningen till bilen, tills någon varit här och kollat.
Ja så är det. Säkringarna tål tillfälligt överlast. Det är mycket därför en jordfelsbrytare är så bra för din säkerhet. Den bryter MYCKET snabbare. Men inte för överlast. Den bryter när det skiljer på inkommande vs utgående elektroner.
Får jag ge lite teori for dummies?
Inkommande 3 fas 20A: = 60 A förbrukning. Hur han då nollan, som bara är en ta hand om 60 A ???? Det är en fråga många ställer sig.
Saken är den att vi har växelström. Strömmen når sitt Max 100 ggr per sek. Det är så snabbt att vi inte märker att lamporna blinkar.
Men de 3 faserna blinkar inte samtidigt.
Som att ha 3 slangar till ett avlopp. Men du spolar bara en slang i taget.
 
D
Vad har du för maxladdningseffekt på elbilsladdaren nu? Ställ hur som helst ned den. Börja där så länge.
 
J Jonas928 skrev:
Strömmen når sitt Max 100 ggr per sek.
Det där får du gärna utveckla.
 
  • Gilla
Kostamagnus
  • Laddar…
Alfredo Alfredo skrev:
Det där får du gärna utveckla.
50 Hz är 50 svängningar per sekund. En svängig ger en topp och en dal; det vill säga ett utfall av 325V och ett av -325V per sekund.
 
  • Gilla
Dowser4711 och 2 till
  • Laddar…
J Jonas928 skrev:
Ja så är det. Säkringarna tål tillfälligt överlast. Det är mycket därför en jordfelsbrytare är så bra för din säkerhet. Den bryter MYCKET snabbare. Men inte för överlast. Den bryter när det skiljer på inkommande vs utgående elektroner.
Får jag ge lite teori for dummies?
Inkommande 3 fas 20A: = 60 A förbrukning. Hur han då nollan, som bara är en ta hand om 60 A ???? Det är en fråga många ställer sig.
Saken är den att vi har växelström. Strömmen når sitt Max 100 ggr per sek. Det är så snabbt att vi inte märker att lamporna blinkar.
Men de 3 faserna blinkar inte samtidigt.
Som att ha 3 slangar till ett avlopp. Men du spolar bara en slang i taget.
Har man 3fas är strömmen och spänningen förskjutna 120 grader, som resultat av det blir strömmen i nollan nollA vid lika stor belastning i faserna och strömmen kan max bli lika stor i nollan som i en fas.
 
M
Har du elbil med 3-fas laddare eller som bara laddar på en eller två faser, kolla i så fall med apparna så att fasordningen är samma i laddboxen och i enegic. Är den fel sänker laddboxen inte den fas som är överlastad utan en annan..
 
  • Gilla
Dowser4711 och 1 till
  • Laddar…
Nu har jag en fråga utanför mitt kunskapsområde.
En Hudson pickis från sent 40 tal har fått en automatlåda monterad.
Rak 6a, sidventiler och enkelportsförgasare.
Bilen har tidigare fått modernt bromssystem där man tagit ut vacuum från insuget som funkar fint.
Det finns även vacuum till fördelaren, den går in på förgasaren och är original.
Frågan nu är var vacuum till lådan ska tas ut ??
Före, efter eller vid spjället ??
Vad det är för låda vet jag inte, men troligtvis en GM låda.
 
Tror du inte att det är större chans att få bra råd på nått motorforum?
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
E elmont skrev:
Tror du inte att det är större chans att få bra råd på nått motorforum?
Nej vi är bäst på allt här.
 
  • Gilla
  • Haha
Dowser4711 och 1 till
  • Laddar…
Vacuumet till lådan påstår jag ska tas ut på insuget, samma som bromsservot.
 
  • Gilla
GK100 och 3 till
  • Laddar…
Det verkar faktiskt vara högsta medeleffekten den visar och inte den riktiga så kallade toppeffekten.

Medeleffekt eller rms-effekt är det man får om man delar den riktiga toppeffeken på 2 och är det som är tryckt på alla skyltar och skrivet i alla specifikationer och används av alla vanliga instrument. Använder man effektivvärdet (rms) kan man använda ohms lag för både växel och likström. Det är mycket mer användbart.

Toppeffekten inträffar då ström och spänning når sina högsta värden på + och - i en period så den är väldigt kortvarig.

T ex för en 3 kW belastning matad med 230 V (rms)
Prms=Irms*Urms
3000=13,04*230

Toppeffekten blir då
Ptopp=Itopp*Utopp
6000=18,46*325

En 20 A smältsäkring gG som jag antog att du har brinner av på ganska precis 2 sek vid 80 A. Så det beror helt på hur länge denna ström pågår innan tråden i säkringen smälter av. Ju lägre ström desto längre tid tar det.

Det är oftast rätt ointressant att titta på topparna. Rätt val av säkringar klarar detta. Starter och stoppar av diverse utrustning + hög normal belastning ger dessa toppar.
Det är bättre att titta på förbrukningen över tid.
 
Det är mer komplicerat idag när det gäller noll-ledarströmmar än när man läste sin ellära i gymnasiet...

Utsläckning av ström på nollan vid lika last på alla faser gäller bara för laster som drar ström i sinusform som 3-fas-elmotorer, klassiska spisar, elelement, varmvattenberedare, riktiga glödlampor med glödtråd, halogenlampor etc.

När det kommer till LED-belysning, switchade nätaggregat i både datorer, skärmar, invertrar i värmepumpar, induktionsspisar etc. som inte drar strömmen i sinusform och har hög crestfaktor och trots effektkorrigerande kretsar ändå har mycket övertoner på sin strömförbrukning så kan strömmen på nollan bli riktigt komplex med många frekvenskomponenter över 50 Hz och kan tillsammans överstiga strömmarna som fasen med högsta strömmen leder, teoreriskt upp till 3 ggr om var last barar drar ström i 30 graders tid runt periodtoppen (leder/lastar under 1.667 ms per halvperiodtopp) och ingen ström alls resten av tiden.

Idag börja man överdimmensionera noll-ledaren av just den orsaken vid nyförlagd nedgrävd kabel då noll-strömmen kan vara högre än fasen med högsta strömmen i en 3-fasinstallation...

Detta är en PITA att hantera för dem som hanterar eldistrubition då förutom strömmarna som måste hanteras och extra kabeluppvärmningen i dess spår så gör övertonerna att transformatorerna blir varmare än önskat (dvs. får högre förluster) pga. järn och kopparförlusterna ökar av övertonsinnehållet i strömförbrukningen.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.