4 557 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Jordfelsbrytare 16A?
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Det du beskriver är märkströmmen för JFB dvs vad det är byggd för att klara för strömmar.J jesper--- skrev:
Dvs har du en JFB för 25A så måste du ha en säkring på max 25A till den.
Det låter mer som att det är en PSA (personskyddsautomat) som du eftersöker dvs en kombinerad säkring och jordfelsbrytare.
Det är den, jag ser jordfelsbrytare som en extra propp och är proppen på 25a för en ledning som klarar 10a så kommer huset troligtvis att brinna ner, jag har gammalt proppskåp och kan man förlita sig på dem?Z zwanzig skrev:
Redigerat:
Det är för värmekabel under mark, förresten bör jag ha en jordfelsbrytare till djupbrunnspump också?5 50procent skrev:
Förvirringen är total både elektriskt och språkligt. Mitt bästa råd är att du tar dit en elektriker och försöker förklara på plats muntligen samt peka.J jesper--- skrev:
Jordfelsbrytare är inte en extra säkring. De har olika funktioner. Säkringen bryter för överström och jordfelsbrytaren för felström. (30mA). Den märkning du tittar på är hur mycket den tål.J jesper--- skrev:
Jag tror du blandar ihop en jordfelsbrytare med en personskyddsautomat. En jordfelsbrytare bryter strömmen om den ström som går ut inte kommer tillbaka där den ska. En säkring bryter strömmen om den är mer än vad nu säkringen är gjord för. En personskyddsautomat bryter både vid jordfel och vid överström. Personskyddsautomater finns för 16A.
Nu vet jag ju vad är jordfelsbrytare gör och nu slipper jag leta i åratals efter en stationär 16a, dra åt helvete också, förresten.Z zwanzig skrev: