Finns ju många trådar om detta, men inte hittat den här frågeställningen:
Om man ersätter gammal kuloledning utan jord, får man dra nya ledningar med jord, fast med jorden noga isolerad i uttagen, dvs även fortsättningsvis uttag utan jord?
Syftet är att inte behöva dra om ledningar när alla uttag i rummet sedan jordas?
Förstår att detta är "minerad" mark som amatör, men man kan ju fråga i alla fall?
 
Varför inte byta till jordade uttag samtidigt, när du ändå håller på? Det låter som det blir en massa merarbete genom att bara byta kabeln. Tänk på att alla uttag i rummet måste jordas då. Även lamputtag.
 
Blir för stor affär i korta perspektivet eftersom tåtarna leder vidare in i angränsande rum (ojordat).
 
Givetvis får du byta kabel till typ med skyddsledare och lämna den oansluten, det är mycket rimligt att göra så för framtida omläggningar. Dessutom svårt att undvika mumera då kabel utan G/G är ovanlig och dyrare.
 
Brannigan skrev:
Blir för stor affär i korta perspektivet eftersom tåtarna leder vidare in i angränsande rum (ojordat).
Du får jorda per rum om du vill. Alla rum i hela huset behöver inte jordas samtidigt.
 