Har ett nytt bubbelkar som nu efter två månaders användning löser ut JFB när vattenpumpen startas. Övriga funktioner såsom värmel ljus o luft är OK.
Har någon förslag till felsökningsstrategi?
/Göran
 
Jag hade provat med att koppla loss den från nätet och resistansmätt mot jord på dels brytaren, dels pumpen i sig etc.

Delar borde väl gå på garanti?

/Kent
 
Och sedan är det inte säkert att det är karet, det KAN vara överledning någonstans i anläggningen och pumpens startström gör att det går tillräckligt med ström bredvid JFB för att den ska lösa.

En mätning mellan nollan och skyddsjord kan lösa mysteriet.

Protte
 
Kopplar jag bort jorden löser jfb inte ut och pumpen går.
Men så kan jag väl inte köra?
 
oe36sail skrev:
Kopplar jag bort jorden löser jfb inte ut och pumpen går.
:eek: Jättesäkert :eek:
Ja du kan väl göra så, sen att du får krulligt hår och en en puls på 50 slag i sekunden är bara en bieffekt :rolleyes:
 
oe36sail skrev:
Kopplar jag bort jorden löser jfb inte ut och pumpen går.
Men så kan jag väl inte köra?
Nää

Men du vet ju att det är något vaj i karet så använd det inte mera.

Protte
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.