Är det inte så att detta är max tid innan utlösning? Vilket gör att många säkert löser fortare än 200mS och de är även godkända på dessa ställen det står om.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Jag finner ingen grund för vad Voltimum påstår där. Vem är författare till denna presentation? Max 300 ms gäller vid märkutlösningsströmmen, 30 mA i detta fall. Om det nu finns JFBer som är extra snabba vid denna ström, då ligger de troligen mer nära 0 än 200 ms... Men alla(?) dagens JFBer är störsäkra vilket jag tror innebär en kort fördröjning (som de inte specar). Inte ens type G som är korttidsfördröjd brukar ange fördröjningen.
Tack, tänkte om man kanske överdimensionerar ledningar för att korta ner utlösningstiden.Bo.Siltberg skrev:Jag finner ingen grund för vad Voltimum påstår där. Vem är författare till denna presentation? Max 300 ms gäller vid märkutlösningsströmmen, 30 mA i detta fall. Om det nu finns JFBer som är extra snabba vid denna ström, då ligger de troligen mer nära 0 än 200 ms... Men alla(?) dagens JFBer är störsäkra vilket jag tror innebär en kort fördröjning (som de inte specar). Inte ens type G som är korttidsfördröjd brukar ange fördröjningen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Det påverkar inte utlösningstiden för en JFB. En kortslutning handlar om 300 A, inte 30 mA. En felström på 30 mA kan man få med kroppen som motstånd. Utan det är JFBn interna egenskaper som i så fall skiljer här, och 200 ms är som sagt inte snabbt.
Och hur hittar man en JFB som garanterar max 200mS till trip?
De jag kan köpa följer ju EN 61008, och så är det med det ...
Jag tror det är nys det som står där från Voltimums sida, annars kan jag inte installera JFB på skolor, dagis och jordbruk.
De jag kan köpa följer ju EN 61008, och så är det med det ...
Jag tror det är nys det som står där från Voltimums sida, annars kan jag inte installera JFB på skolor, dagis och jordbruk.