Bergvärmepumpen är från 2010 med borrhål på 170m.
Den värmer 1 plans med källare 96m2 + 75m2
C-pumpen för köldbärarkretsen är ställd på läge 3. Delta T på 1,7c.
Är det ide att dra ner den till läge 2?
BVP fungerar bra det är egentligen endast ur optimeringssynpunkt.
Brine IN har enligt logg för de senaste 10 dagarna varit som lägst +0,7c och Brine UT +2,6c
Den värmer 1 plans med källare 96m2 + 75m2
C-pumpen för köldbärarkretsen är ställd på läge 3. Delta T på 1,7c.
Är det ide att dra ner den till läge 2?
BVP fungerar bra det är egentligen endast ur optimeringssynpunkt.
Brine IN har enligt logg för de senaste 10 dagarna varit som lägst +0,7c och Brine UT +2,6c
Enligt manualen skall ΔT på kalla sidan vara 2-4° och på varma sidan 7-10°.
Det brukar vara efter minst 10 minuters kompressordrift.
https://www.manualslib.com/manual/850123/Ivt-Greenline-Ht-Plus-C.html?page=68#manual
Det brukar vara efter minst 10 minuters kompressordrift.
https://www.manualslib.com/manual/850123/Ivt-Greenline-Ht-Plus-C.html?page=68#manual
Ok. Tack
Jag ligger på 1,5 till 2c så jag ska prova vad läge 2 på c-pumpen ger.
Jag ligger på 1,5 till 2c så jag ska prova vad läge 2 på c-pumpen ger.
Liknande trådar
-
Trasig bergvärmepump IVT Greenline HT Plus med REGO 600. Det står CONLEGO CL83-0035 i displayen.
Värmepumpar -
IVT Greenline HT plus - högt tryck i radiatorkretsen
Värmepumpar -
ivt greenline htc7 bergvärmehjälp
Värmepumpar -
Ivt greenline ht plus
Värmepumpar -
IVT greenline HT plus E7, blockerat tillskott
Värmepumpar