Hej! Har en IVT 290 luftvattenpump. Precis varit på semester en vecka då köldknäppen slog till överallt. När vi kom hem igår hade vi 13 grader inomhus och elementen ljumma. Har inga larm på displayen, vi har varmvatten i kranen, men ingen värme till elementen. Har såklart provat höja temperaturen men händer ingenting i elementen. Hade service i april 2023 då motorventiler x 2 byttes, i övrigt var allt är ok med både inne och utedel. Tacksam om någon klok har något tips innan vi tar hit jour VVS.
 
  • Digital kontrollpanel för värmesystem med blå bakgrundsbelysning, gul ON/OFF-knapp, svensk text och klocka.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
M Moa Hagström skrev:
Hej! Har en IVT 290 luftvattenpump. Precis varit på semester en vecka då köldknäppen slog till överallt. När vi kom hem igår hade vi 13 grader inomhus och elementen ljumma. Har inga larm på displayen, vi har varmvatten i kranen, men ingen värme till elementen. Har såklart provat höja temperaturen men händer ingenting i elementen. Hade service i april 2023 då motorventiler x 2 byttes, i övrigt var allt är ok med både inne och utedel. Tacksam om någon klok har något tips innan vi tar hit jour VVS.
Kolla så inte övehettningsskyddet löst ut och återställningsknappen nr 5 så får man trycka in hårt.
 
  • Teknisk ritning av en elpanna med komponenter numrerade och listade, frontpanel borttagen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Tack för svar! Menar du denna ”knapp”?
 
  • Närbild av silvrig metall med ett skruvhål där en skruv delvis är inskruvad.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
M Moa Hagström skrev:
Tack för svar! Menar du denna ”knapp”?
Japp och kolla hur systemvattnet så ni har tillräckligt med tanke att ni varit bortrest.
 
V växelventil skrev:
Japp och kolla hyr systemvattnet så ni har tillräckligt med tanke att ni varit bortrest.
Ska jag trycka in den knappen på bilden? Ser det ut som den löst ut?
 
M Moa Hagström skrev:
Ska jag trycka in den knappen på bilden? Ser det ut som den löst ut?
Ja vi fyllde på tanken då den var nästan på 0 igår kväll.
 
M Moa Hagström skrev:
Ska jag trycka in den knappen på bilden? Ser det ut som den löst ut?
japp tryck in den.
 
Om ni fyllde på systemet igår kan det nog ta sin tid innan ni får upp värmen.
 
Hm hur hårt ska man behöva trycka? Sitter som berget 🤨
 
Behöver man stänga av pumpen för kunna trycka in knappen?
 
M Moa Hagström skrev:
Hm hur hårt ska man behöva trycka? Sitter som berget 🤨
Då har den nog inte löst ut men du får ta kort på hur din framledningstemperatur ser ut.
 
Om det finns varmvatten, men är kallt i elementen så låter det som ett cirkulationsproblem. Vad visar de olika temperaturgivarna? Inga larm?
 
Nej går inte att trycka in den.
 
  • Digital display visar temperaturdata, tid, och ikoner, troligen en kontrollpanel för värme eller kyla.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
useless useless skrev:
Om det finns varmvatten, men är kallt i elementen så låter det som ett cirkulationsproblem. Vad visar de olika temperaturgivarna? Inga larm?
Nej inga larm alls…
 
Med den där värmekurvan borde det vara betydligt varmare än 28 grader i värmesystemet... Fyll på vatten och lufta.
 