Utetempgivaren till min bvp sitter monterad direkt på tegelvägg, norrläge och 1,5m över marknivå.
Den visar 1-2 grader för mycket beroende på utetemp, och det beror sannolikt på värmeläckage från väggen, 60-tals hus så det är inte överdrivet väl isolerat...

Nån som testat att sätta nått isolerande mellan vägg och givare och sett en förbättring? tänker mig en 10-15 mm plast- eller frigolit-skiva , kanske 10-15 cm större än givarhuset som målas i teglets färg
Eller kanske ännu enklare ett par distanser?
 
Redigerat:
B
Justera värmekurvan en aning istället för att fokusera på att försöka få givaren att visa exakt rätt.

Förmodligen visar tempgivaren fel, det borde inte vara någon större tempdiff mot luften runtomkring den.
 
  • Gilla
datja och 1 till
  • Laddar…
B BSOD skrev:
Justera värmekurvan en aning istället för att fokusera på att försöka få givaren att visa exakt rätt.

Förmodligen visar tempgivaren fel, det borde inte vara någon större tempdiff mot luften runtomkring den.
Funkar tyvärr inte så bra då felvisningen inte är konstant utan beror på yttertemp, vilket är ganska logiskt då effekten av värmeläckage blir större med stor skillnad på inne och utetemp
 
  • Gilla
MagHam
  • Laddar…
D Dea_34 skrev:
Eller kanske ännu enklare ett par distanser?
Både enkelt och bra.
 
D Dea_34 skrev:
Funkar tyvärr inte så bra då felvisningen inte är konstant utan beror på yttertemp, vilket är ganska logiskt då effekten av värmeläckage blir större med stor skillnad på inne och utetemp
Då får du justera lutningen på kurvan!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.