Det finns alltid restriktioner med att ansluta 2 elstäder på olika plan. Man kan nämligen skapa ett system där röken väljer att gå från den nedre till den högre eldstaden, och inte ut genom skorstenen. Man måse helt enkelt göra en tryckberäkning på rökkanalen, och sedan testa den. Detta oavsett fabrikatet på murstock.

Nu kan jag inte isokern, men det verkar ju som om man kan göra olika setups för denna modellen, och därmed skapa flera rökkanaler? Då borde det inte vara något problem?
 
Varje eldstad ska ha en egen rökkanal ända upp till toppen. Så är det.
 
Vet att det är fullt möjligt... Reglerna därimot?
 
C
Vad dom menar är att Isokern finns som tvåpipig. En enpipig isokern eller vilken skorsten som helst för den delen ansluter man bara en eldstad till.
 
Här kan man läsa lite: http://www.sotaren.nu/Tips_och_rad/rokkanaler1.html

Grundkrav - 1 rökkanal per eldstad.

Följande bör utredas innan flera eldstäder ansluts till samma rökkanal:

* Risk för kondensering.
* Risk för inrykning i eldstad som inte används.
* Risk för brandspridning.
* Eldstädernas funktion vid samtidig eldning.
* Rökkanal eller schakts utsida får ej överstiga 100gr C.
* Yttemperaturen på brännbart material får ej överstiga 80grC
I gamla skorstenar som fortfarande får användas finns ofta flera eldstäder till en kanal. Jag tolkar infon som att man kan få lov till detta även nu.

Erik
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.