Har ett 2 plans hus med en CTC luft-vatten värmepump.

Hela huset har tidigare värmts vanliga (vattenfyllda) radiatorer.

Nu håller jag på och lägger vattenburen golvvärme på hela ovanvåningen. Detta system kopplas till pannan med egen cirkulationspump och shunt dock efter pannans pump och shunt. Samtliga slingor kommer att styras med separat rumstermostat.

Pannan i sig är kopplad med 1 innertermostat och 1 yttertermostat som styr pannans shunt. Dvs om inner och/eller ytter termostat slår ifrån så får jag inget vatten till golvvärmen även om termostaterna till denna kräver detta.

Hur gör man för att dessa system ska fungera bra tillsammans?

Pannan måste ju fortfarande ha en termostatstyrning och värma undervångingen.

:S
 
o-town skrev:
...dock efter pannans pump och shunt.
Detta är en dålig lösning som innebär att golven aldrig kan få varmare vatten än elementen. Det blir även svårare att balansera systemen mot varandra. Om det inte är "omöjligt" så anslut innan befintlig shunt
 