Korta versionen:
Första vintern med första kylan och givetvis första problemen med nya värmepumpen (Nibe VVM S320 + F2120-12).
Jag har antagligen för liten systemvolym och tänkte komplettera med en Nibe UKV100. Har hittat följande bild:
Frågor:
Edit: I installatörshandboken för VVM 320S så skriver Nibe att det är 10 liter/kwm som gäller. Med F2120-12 behövs alltså minst 120 liter. Det är det jag utgått ifrån vid installation, men nu när jag läser idokumentationen för UKV100 så säger de där 20 liter/kwm. Skönt att man kan lita på Nibe! Smutsfilter rengjorta (de var i gott skick) och pump kontrollerad (samma flöde i loggarna som tidigare).
Första vintern med första kylan och givetvis första problemen med nya värmepumpen (Nibe VVM S320 + F2120-12).
Jag har antagligen för liten systemvolym och tänkte komplettera med en Nibe UKV100. Har hittat följande bild:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Frågor:
- Om jag tolkar bilden korrekt så är det inte svårare än att komplettera med två T-kopplingar på radiatorkretsen?
- Hittade även ett äldre inlägg här som sa att vi volymförstorning så skall framledningen anslutas i botten på kärlet, och returledningen i toppen. Åsikter på det?
- Något mer jag borde tänka på, eller fixa samtidigt?
Edit: I installatörshandboken för VVM 320S så skriver Nibe att det är 10 liter/kwm som gäller. Med F2120-12 behövs alltså minst 120 liter. Det är det jag utgått ifrån vid installation, men nu när jag läser idokumentationen för UKV100 så säger de där 20 liter/kwm. Skönt att man kan lita på Nibe! Smutsfilter rengjorta (de var i gott skick) och pump kontrollerad (samma flöde i loggarna som tidigare).
Redigerat:
...men frågan var mer "hur kopplat jag in den". Hittade dock ett långt och väldigt informativt inlägg borta på Värmepumpsforumet: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0J jonaserik skrev:
Liknande trådar
-
Ett-rörssystem och LVVP - Försvarbart kostnadsmässigt?
Värme allmänt -
Inkoppling personskyddsautomat
El -
TP link Deco inkoppling
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Pellets+lvvp inkoppling acktank
Ved, Pellets, Flis -
Expansionskärl och volymförstorare, inkoppling sug/trycksida cirkpump.