Hej

Jag har precis ersatt tvättmaskin och torktumlare. De gamla var fast inkopplade och jag satte de nya exakt som de gamla (vet att jag egentligen inte får...). Nu visar det sig att den nya torktumlaren kräver 16A säkring. Tre grupper går till dosan där maskinerna är inkopplade, en används inte. Men det är tre 10A säkring. Hur löser man detta? Jobb för en elektriker antar jag men jag skulle vilja veta hur man gör ändå, om inte annat för att veta vad jag skall beställa för jobb.

/Martar
 
martar skrev:
Hej

Jag har precis ersatt tvättmaskin och torktumlare. De gamla var fast inkopplade och jag satte de nya exakt som de gamla (vet att jag egentligen inte får...). Nu visar det sig att den nya torktumlaren kräver 16A säkring. Tre grupper går till dosan där maskinerna är inkopplade, en används inte. Men det är tre 10A säkring. Hur löser man detta? Jobb för en elektriker antar jag men jag skulle vilja veta hur man gör ändå, om inte annat för att veta vad jag skall beställa för jobb.

/Martar
Jag förmodar att du ha 1,5mm2 kabel/ tråd till 3-fasen. Eftersom torktumlaren ska ha 16A så måste du ha 2,5mm2 kabel/ tråd till den.
Så det jobb du ska beställa blir, en 230 Volts, 16 Amperes framdragning för torktumlare.
 
OK, tackar!